问题现象: 客户2019年项目最初实施时存储采用的为FC外置存储,VMP物理服务器为6台DELL EMC R740,瘦终端数量采购300个。使用近1年后,瘦终端实际使用240个,客户反映瘦终端卡顿,体验感很差。
经分析,FC外置存储性能虽然较高,但是并没有SSD缓存盘,随着瘦终端接入的数量增加,存储的IO随着增大,造成瘦终端使用卡顿。
解决方案: 与售前沟通,将存储方式更改为虚拟存储,每台物理服务器增加2块980G的SSD缓存盘,3块1.8T机械盘做数据盘。原系统不变,2块盘做的raid1,新增加的SSD和机械盘做单盘raid0。
实施过程中遇到的问题: 虚拟存储组建的交换机使用客户现有的2台万兆电口交换机,但是新采购的万兆网卡安装后VMP平台中不能正常识别到网口,与研发沟通,需要平台后台加载网卡驱动源码,找网卡厂家要来驱动源码后,研发编译近2天时间,仍然无法使用,最终确认,该网卡驱动和系统不兼容。与研发沟通,指定了一款之前使用过的网卡,但是也不敢保证安装在DELL EMC R740能够正常使用。采购安装后,网口正常,组建虚拟存储正常。
结论: 更改虚拟存储,安装添加的外置万兆网卡,要首先考虑到网卡的驱动与VMP系统是否兼容,VMP系统是否有该网卡的驱动源码,避免造成安装中遇到问题,时间上的耽搁。 |