本帖最后由 张镇彬 于 2021-1-20 09:52 编辑
需求背景:XX银行的各支行因为其业务的繁忙和日趋的流量递增导致旧线路的链路速度需达不到其需求,因此需要对其对接总行的总线路进行广域网的加速,提高业务的处理速度,同时也为了总行的管理人员能更好更快速的对各个支行的统筹管理。
上架对接大致拓扑: 两个交换机分别为两个运营商的线路,G口线路为业务生产线路,F口线路为管理线路;
XX银行各支行上架WOC设备上门服务过程:
①上门前按照提供的各支行联系人表格联系对接客户,并需要对方准备两到三个十字螺丝刀和一条网线。自己则需要准备好一条心跳线。
②到达客户所需要上架WOC的机房后,需要检查机柜是否有足够的位置安装WOC设备、机柜周围是否有足够的电源位供给、核心交换机上计划预留的网口是否被占用。
③检查完毕后开始组装上架WOC设备。
④上架完成后优先开启主机WOC设备,并把心跳线接于两台设备的console口。
⑤等主机WOC设备完全开启后,开启备机WOC设备,查看主机和备机的黄灯情况,主机黄灯常亮,备机黄灯闪烁。
⑥完成后按照拓扑图将设备和核心交换机连接,采用的是双机双单臂的部署方式。
⑦请求总部测试设备的管理线路和4G线路是否正常;如测试正常则上架完毕。
⑧最后因为在晚上银行的业务空窗期时需要将银行的流量引流到WOC设备上,因此需要与客户沟通在“日终”的时候需要留一位支行的业务测试人员对其支行的ATM业务和OA系统等常用业务和办公系统进行测试。
遇到的问题:
其中在横沥支行的WOC上架时,遇到机房有客户的人员在机房内查看监控,导致不能在指定的时间完成WOC;因此与客户沟通协商第二天的同一时间再来上架WOC设备,避开客户在机房的业务工作等时间。
因为主要工作为上架WOC设备,没有参与流量引流测试,因此没有效果展示。
配置信息属于客户的私密信息因此没有放出。
|