本帖最后由 新手522515 于 2021-4-8 12:25 编辑
现象:低版本主备切换后mac没有同步。
原因:低版本没有要求要选择备用心跳口,部署时只有一个心跳口,且故障检测口与故障切换口选择一致。故障检测端口是为了避免双机异常时出现双主而设置的,通过比较mac大小来检测。因为低版本mac同步机制是备机复制主机的mac,所以当故障检测端口选择业务口时,为了避免故障检测端口mac比较机制失效,mac同步功能会失效。 切换前: 切换后:
解决方法一:升级至7.0.5以上版本
解决办法二:多加一个备份心跳口,故障检测端口选择备份心跳口
切换前: 切换后: |