| 本帖最后由 yzy 于 2019-1-22 17:25 编辑 
 问题描述:
 第三方服务器安装完系统后RIAD告警
 
 RIAD型号   HP-p440ar 
 
 故障排错步骤: 1、到主机信息中查看RAID卡状态,发现是识别错误 
 2、重启服务器进入RAID卡,查看RAID卡状态是正常的 
 3、进入后台查看RAID卡状态,发现也是能识别出来 
 4、求助400客服 专家排除发现是HP的RAID卡检测工具没有更新,但是检测工具无法识别到RAID卡
 故障解决办法: 1、找研发后台更新RAID卡检测工具 找了很久才找到检测工具,辛苦研发了 
 2、更新检测工具后能正常识别出来了 研发更新检测工具后,平台的RIAD卡能正常显示出来了 
 |