第1章 功能简介 机械磁盘长期使用会出现坏道,SSD磁盘长期使用寿命会降低。当磁盘坏道较多或者使用寿命不足时,VS会判断该磁盘故障。 当主机上某个磁盘状态显示为故障或者被拔出时,则需要立即替换。
第2章 应用场景 磁盘离线或磁盘坏道(显示为故障)时,需要立即人工介入进行磁盘替换。
第3章 必要条件说明 一块新的磁盘,跟故障磁盘类型相同、容量,性能不低于故障磁盘。
第4章 配置方式及截图 当磁盘出现故障后,在WEBUI界面[虚拟存储]-[配置]可以看到如下提示,或显示为“磁盘损坏”: 1.先准备一块新的磁盘,跟故障磁盘类型相同、容量不低于故障磁盘。然后根据故障磁盘上提示的位置,拔出故障磁盘,并插入新的磁盘。(误拔了正常的磁盘时,主机会发出蜂鸣告警)。 2.点击[更换磁盘]。 3.勾选“我已准备完成”,点击下一步,选择用于替换的新的磁盘。 4.勾选“我确定更换磁盘”,点击完成以执行更换操作。更换完成后,原数据副本会通过集群恢复到该磁盘(仅适用于多副本场景)。 【注】:整个重建过程在线进行,无需关停机,副本重建过程不中断业务。
第5章 注意事项 1. 建议在磁盘出现告警时,请尽快替换磁盘。 2. 新磁盘的需要跟故障磁盘类型相同、容量不低于故障磁盘。 3. 如果使用热备盘替换磁盘,也需要满足复制卷跨主机的要求的。 |