【2022争霸赛*干货满满】AC升级完后用户上网正常,但是在线用户为0

|

问题描述

AC升级完后,下面终端用户上网正常,映射业务也都正常,但是登录AC设备查看在线用户为0,并且流量分析接口实时流量几乎为零,没有流量。

告警信息

处理过程

1、查看设备部署模式为单网桥模式部署,网络接口状态都正常,带外管理,如下:
2、了解客户的网络拓扑架构,发现出口是两台AD做双机
3、登录AD查看双机情况,发现登录设备已是备机,如下:
并且发现设备切换时间正好是AC升级后重启的时间

根因

由于AC只有一对万兆光口,所以单网桥部署在主机线路,AC设备升级重启导致AD双机进行切换,数据都走备机线路,所以流量没有过AC设备。

解决方案

对AD进行双机切换,让主机设备工作,流量走主线路。或者把AC串在备机线路中。