IPMI电源类告警

|

问题描述

后置电源模块指示灯状态:
绿灯常亮,运行正常
绿灯闪烁,待机状态
亮橙灯、红灯,电源有故障
不亮灯,未插电源线
告警截图




解决方案

步骤一:检查告警电源模块是否有接电源线,如没有插线,插线测试,如已接线,排查电源线和排插端是否正常,拿接其他设备能通电的电源线插到告警电源上,如还是告警,执行步骤二。

步骤二:拔掉告警电源模块上的电源线,热插拔下告警电源模块,再插入电源线,如还是告警,执行步骤三。

步骤三:将正常的电源模块插到告警的电源槽位(可从其他同厂商设备上拔掉一个电源模块插上,双电源掉一个电源设备不会关机)看告警是否消失,消失则电源模块问题,返修电源模块,还是告警则电源槽位问题,返修设备。如无其他正常电源测试,则将设备上2个电源模块交叉测试,跟着电源走返修电源,跟着槽位走返修设备。

步骤四:如电源模块指示灯都是绿灯常亮,IPMI有电源告警,找硬件技术支持同事排查。