一、下电与上电
1. 下电
步骤一:备份服务器数据,请确认所有需要保存的数据均已保存到硬盘中。
步骤二:关闭操作系统。
步骤三:按开机/关机按钮,将服务器置于待机模式。当服务器激活等待电源模式时,系统电源 LED 指示灯将变为橙色。
步骤四:拔下所有电源线插头,系统现在即处于断电状态。
2. 上电
备注:
● 上电前,请确保服务器处于下电状态,且所有连接线缆连接正确、供电电压与设备的要求一致。
● 上电时,请勿拔插硬盘模块、网线、Console口线。
● 若服务器刚切断电源,请至少等待1分钟,再重新接通电源。
● 电源模块已经正确安装到位,且电源模块已上电,服务器处于待机(Standby)状态(电源按钮指示灯为橙灯常亮)。
– 通过短按前面板的电源按钮。
二、安装服务器与拆卸服务器
1. 安装服务器
步骤一:从包装盒中取出滑轨 拨动展开锁(a)抽出内轨。
备注:左右边按照展开锁箭头指示方向拨。
步骤二:如下图所示,将内轨安装到机箱上。
步骤三:如图A所示,先将滑轨后端推入并扣住机柜;后如图B所示,将滑轨前端推入并扣住机柜。
步骤四:a、抽出中轨,珠架部分(d)必须固定在中轨的前部。 b、参照下图,插入机箱水平进入滑轨。
步骤五:拨动展开锁(a),将机箱推入机架并完成完全关闭操作。(b)安装使用M6螺钉将机箱固定到机架上。
2. 拆卸服务器
步骤一:机箱解锁。
将机箱固定在机架上的M6螺钉用大号十字螺丝刀将螺钉扭出
步骤二:设备下架。
将机箱向外拉出,向上拉服务器两侧的快速释放杆,将服务器从机架中拉出。
注意:设备较重建议安排两人协做完成。
三、拆卸电源模块与安装电源模块
1. 拆卸电源模块
步骤一:确定电源模块位置。
步骤二: 一只手按下电源模块插销的同时握住电源模块上的拉手将电源模块拉出来一部分,随后另一只手托住电源模块下方,将电源模块笔直缓慢抽出来。
步骤三:将电源槽位空挡板安装回去,避免灰尘保证机箱正常通风散热,并且取下电源模块装入包装盒内。
2. 安装电源模块
步骤一:确定电源模块位置。
步骤二:从电源包装中取出新的电源模块,确认电源模块的输入方式、输入指标和所需一致。
步骤三:按下图所示位置放置,印有电源铭牌信息的平面为上面板,一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住底部将电源模块沿导轨笔直地缓慢插入槽中,直到听到“嗒”一声,此时电源已完全插入机箱中,确保电源模块与电源插槽接触良好。
四、拆卸机箱盖与安装机箱盖
1. 拆卸机箱盖
步骤一:按照图示位置示意,使用 Phillips#1 螺丝刀拧开标记位置的3颗螺丝(尾部为固定在上盖的手转松不脱螺丝)。
步骤二:按图示方向直接拆除上盖(先向后推,再朝上拿)。
2. 安装机箱盖
步骤一:将上盖放到底座对应孔位,往机箱前部推上盖,使上盖与机箱重合。
步骤二:用螺丝刀扭紧机箱两侧螺丝和机箱尾部不脱螺丝。
五、拆卸导风罩与安装导风罩
1. 拆卸导风罩
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定导风罩位置。
步骤七:按压导风罩两侧弹性结构,直至止挡点,如下图1,持住导风罩两侧,向上平移直接拆除导风罩,放置工作台,如下图2。
2. 安装导风罩
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定导风罩位置。
步骤七:将导风罩向下安装放入底座开孔内,如下图1,弹性结构正常回位,卡住底座折弯,如下图2。
六、拆卸PCIE Riser模组与安装PCIE Riser模组
1. 拆卸PCIE Riser模组
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定PCIE Riser模组的位置。
步骤七:拆卸PCIE Riser模组。
A. 使用 PH#2 螺丝刀逆时针旋转,解锁卡斩卡尾部的手拧螺丝,如下图1。
B. 向上取出扩展卡模组,放置在工作台面,如下图2。
步骤八:拆卸PCIE Riser模组上的PCIE卡。
A. 将压卡架向后旋转至止挡位置,如下图1。
B. 将扩展卡水平从转接卡上取出,如下图2。
2. 安装PCIE Riser模组
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定PCIE Riser模组的位置。
步骤七:安装PCIE卡。
● 拆卸PCIE卡空闲挡板。
备注:仅在配置PCIE卡空闲挡板时,需要执行此操作。
● 安装PCIE卡。
A. 如下图步骤 1,将压卡架向后旋转至止挡位置;
B. 如下图步骤 2,依次将扩展卡插入转接卡上;
C. 如下图步骤 3,将压卡架按照反方向复位;
D. 如下图步骤 4,将扩展卡模组从上向下插入主板;
E. 如下图步骤 5,使用 PH#2 螺丝刀顺时针旋转,锁紧扩展卡尾部的手拧螺丝。
七、拆卸内存与安装内存
1. 拆卸内存
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:确定内存位置。
步骤八:拆卸内存。
A. 同时掰开内存插槽两边的固定夹,如下图1所示。
B. 将内存从插槽中取出,如下图2所示。
步骤九:将拆卸的内存放入内存条盒子中。
2. 安装内存
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:将备用的内存从内存盒子取出。
步骤八:确定内存的位置和安装原则。
步骤九:安装内存。
A. 确保内存插槽的两个固定夹都处于完全打开位置。
B. 将内存的缺口与插槽导轨上的凸点对齐,并插入内存插槽中。并按压内存条两侧, 插槽两侧的固定夹自动闭合。
备注:禁止裸手接触内存条金手指,安装内存之前需要确保内存条的金手指没有被污染。
步骤十:安装导风罩。
步骤十一:安装机箱盖。
步骤十二:安装服务器。
步骤十三:安装服务器模块线缆。
步骤十四:上电服务器。
步骤十五:登录IPMI,查看更换后的部件状态是否正常。
八、拆卸RAID卡与安装RAID卡
1. 拆卸RAID卡
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:确定RAID卡的位置。
步骤八:拆卸RAID卡。
A. 拆卸RAID控制标卡上的线缆。
B. 拆卸PCIE Riser模组。
C. 向外平推锁扣,松开锁扣,如下图1所示。
D. 缓慢用力拔出RAID控制标卡,如下图2所示。
步骤九:将拆卸的部件放进防静电包装袋。
2. 安装RAID卡
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:确定RAID卡的位置。
步骤八:安装RAID卡。
A. 沿RAID控制标卡槽位插入RAID控制标卡,如下图1所示。
B. 闭合RAID控制标卡槽位锁扣,如下图2所示。
C. 安装PCIE Riser模组。
D. 安装RAID控制标卡上的线缆。
步骤九:安装导风罩。
步骤十:安装机箱盖。
步骤十一:安装服务器。
步骤十二:安装电源模块线缆。
步骤十三:上电服务器。
步骤十四:登录IPMI,查看更换后的部件是否正常。
九、拆卸风扇模块与安装风扇模块
1. 拆卸风扇模块
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定风扇模块的位置。
步骤七:拆卸风扇模块。
A. 将手插入风扇两边的陷区,同时根据图示编号①的方向按下风扇卡扣。
B. 根据图示编号②方向上拉抽出风扇。
2. 安装风扇模块
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定风扇模块的位置。
步骤七:安装风扇模块,将风扇模块沿滑轨插入槽位,听到“咔嚓”声后,表明风扇线缆接口顺利插入主板接口,风扇模块安装完毕。
备注:配置在同一服务器的风扇模块,风扇模块型号必须相同。
步骤八:安装机箱盖。
步骤九:安装服务器。
步骤十:安装电源模块线缆。
步骤十一:上电服务器。
步骤十二:登录IPMI,检查更换后的部件是否有异常。
十、拆卸处理器与安装处理器
1. 拆卸处理器
备注:
● 只深信服硬件技术人员才能拆卸处理器。
● 请勿戴防静电手套,以免防静电手套挂到处理器底座插针,损坏处理器底座。
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:确定处理器位置。
步骤八:拆卸散热器。
A. 用六角螺丝刀按照4,3,2,1的顺序依次拧开散热器中的4颗螺丝。
B. 垂直拔出散热器并倒放在防静电桌面上。
步骤九:拆卸夹持片及处理器。
A. 将一字螺丝刀插入夹持片的凹槽,旋转螺丝刀,将夹持片一端的卡扣撬出,如下图1所示。
备注:仅需要插入一字螺丝刀的尖端即可,请不要暴力操作。
B. 捏住夹持片另一端卡扣,沿箭头方向取出夹持片和处理器,如下图2,3所示。
步骤十:拆卸处理器。
备注:
● 拆卸处理器时请托住处理器及夹持片,防止处理器掉落。
● 拆卸处理器的过程中请勿用手触摸处理器底座的针脚面以及处理器上对应区域,防止针脚和处理器受损。
● 拆卸处理器时请远离机箱,防止导热硅脂掉落。
A. 沿箭头方向弯曲夹持片有三角形孔的一端,将处理器一端从夹持片上松开。
B. 捏住处理器两侧向上取出处理器。
步骤十一:将拆卸的部件放进防静电包装袋。
备注:
● 拆卸下来的处理器请先将导热硅脂清理干净再放入防静电包装袋。
● 禁止将两个及以上的部件放入同一个防静电包装袋。
步骤十二:安装保护盖。
备注:
● 仅在不立即安装处理器时,执行此操作。
● 处理器底座不能裸露,在运输及保管过程中都必须确保底座已安装处理器或保护盖。
A. 将保护盖与处理器底座的导销对齐,向下放入保护盖,如下图1所示。
B. 按压2所示位置,听到“咔哒”声表示安装到位。
2. 安装处理器
备注:
● 只深信服硬件技术人员才能安装处理器。
● 请勿戴防静电手套,以免防静电手套挂到处理器底座插针,损坏处理器底座。
● 安装在同一服务器的处理器,型号必须相同。
● 安装处理器前,需要清理干净处理器表面、散热器表面和夹持片,保证干净无油无
异物,如果有残余的导热硅脂也应擦拭干净。
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:将部件从防静电包装袋取出。
步骤八:确定处理器的位置。
步骤九:安装处理器
A. 首先将 Clip 安装到 CPU,如下图所示。
B. 将散热片安装到 Cilp,将 CPU/散热片通过 Clip 扣合在一起,如下图所示。
C. 手拿散热片,提起 CPU,将 CPU 安装到主板,按 1-2-3-4 顺序拧紧螺丝,如下图所示。
备注:CPU/Clip/散热品三合一体时,需注意三个部件上三角定位标要对应。
十一、拆卸SAS/SATA硬盘与安装SAS/SATA硬盘
1. 拆卸SAS/SATA硬盘
● SAS/SATA硬盘支持热插拔:
● 若待拆卸硬盘未安装操作系统,不需对服务器下电。
● 若待拆卸硬盘已安装操作系统,该硬盘在冗余设置的RAID组内,且拆卸该硬盘不会导致RAID组故障时,不需对服务器下电。
● 若待拆卸硬盘已安装操作系统,但该硬盘不在RAID组内或者在非冗余设置的RAID组内(例如RAID 0),需要对服务器下电。
● SAS/SATA硬盘支持配置RAID:
● 若待拆卸硬盘不在RAID组内或者在非冗余设置的RAID组(例如RAID 0)内,更换硬盘之前需要备份硬盘中的数据。
● 若待拆卸硬盘在冗余设置的RAID组内,且拆卸该硬盘不会导致RAID组故障时,更换硬盘之前无需备份数据。
步骤一:判断是否配置安全面板。
● 是:执行步骤二。
● 否:执行步骤三。
步骤二:拆卸安全面板。
步骤三:确定硬盘的位置和槽位。
备注:前置支持12个3.5/2.5寸硬盘(8盘位只支持前8个盘位),后置支持2个2.5寸硬盘(0,1槽位),系统盘一般安装在后置模组上。
步骤四:拆卸硬盘。
A. 按下锁定按钮,拉开锁定开关,硬盘随之被移除,拔出硬盘即可,如下图所示。
备注:
– 如果是HDD硬盘,需要先拉住硬盘扳手,将硬盘向外拔出约3cm,硬盘脱机。等待至少30秒,硬盘完全停止转动后再将硬盘拔出服务器。
– 请勿频繁插拔硬盘。如果硬盘被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,被插拔槽位的硬盘存在无法识别的风险。
A. 将拆卸的部件放进防静电包装袋。
2. 安装SAS/SATA硬盘
3.5 寸硬盘安装
A. 如上图步骤 1,将 4pcs #6-32 螺丝拆除;
B. 如上图步骤 2,将 2pcs 支撑塑胶件去掉;
C. 如上图步骤 3,将 3.5 寸硬盘放入(注意连接器上下方向)盘盒内部;
D. 如上图步骤 4,将 4pcs #6-32 螺丝锁入,锁紧盘盒与硬盘。
3.5 寸盘盒转接 2.5 寸硬盘
A. 如上图步骤 1,将尾部 2pcs #6-32 螺丝拆除;
B. 如上图步骤 2,将尾部 1pcs 支撑塑胶件去掉;
C. 如上图步骤 3,将 2.5 寸硬盘与附件中的塑胶支撑架使用 2pcs M3 锁紧;
D. 如上图步骤 4,将步骤 3 得到的整体放入盘盒内,使用 4pcs M3 螺丝锁紧盘盒与硬盘和支撑件。
3.5 寸盘盒或转接盘盒安装
A. .如上图步骤 1,将大背板卡入硬盘仓结构件的卡槽中;
B. 如上图步骤 2,仔细检查每个卡槽是否全部入位,总共 12 处;
C. 如上图步骤 3,使用 PH#2 螺丝刀顺时针锁附 2 颗手拧螺丝锁紧;
D. 如上图步骤 4,将 3.5 寸盘盒按箭头方向装入硬盘仓;
E. 如上图步骤 5,仔细检擦硬盘盒与硬盘仓扣位是否安装到位。
2.5 寸盘盒安装
A. 如上图步骤 1,将小背板卡入硬盘仓结构件卡槽中;
B. 如上图步骤 2,仔细检查每个卡槽是否全部入位,总共五处;
C. 如上图步骤 3,使用 PH#2 螺丝刀顺时针锁附 2 颗手拧螺丝且锁紧;
D. 如上图步骤 4,将 2.5 寸盘盒按箭头方向装入硬盘仓;
E. 如上图步骤 5,仔细检擦硬盘盒与硬盘仓扣位是否安装到位。
十二、拆卸主板电池与安装主板电池
1. 拆卸主板电池
备注:
电池更换会导致原BIOS参数配置丢失,如果当前BIOS参数已根据业务场景进行了相应调整,则需要在安装电池后确认相关参数配置与更换电池前保持一致,以确保电池更换后业务不受影响。
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:确定主板电池位置。
步骤八:使用螺丝刀将电池方向的右端轻轻向上先撬起,拔出电池的一角,再将整个电池取出。
步骤九:将拆卸的部件放进防静电包装袋。
2. 安装主板电池
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:确定主板电池位置。
步骤八:将电池有文字的一面朝上,左端卡入卡槽,再向下轻轻摁下,将整个电池装入卡槽
中。
步骤九:安装导风罩。
步骤十:安装机箱盖。
步骤十一:安装服务器。
步骤十二:安装电源模块线缆。
步骤十三:上电服务器。
步骤十四:更换电池会导致BIOS的配置信息恢复为出厂默认值,需要根据实际情况重新配置 BIOS。