一、拆卸服务器与安装服务器
1. 拆卸服务器
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:根据需求拆卸外部线缆,如:网线、VGA线缆和USB设备等。
步骤四:拆卸服务器。
备注:
● 拔出设备时,请佩戴劳保手套操作,避免余温造成烫伤。
● 设备较重,拆卸时请至少两人操作,避免设备脱落造成人身伤害或设备损坏。
A. 拧松面板上的松不脱螺钉,如下图1所示。
B. 沿导轨向远离机柜的方向,缓慢拉出部分服务器,如下图2所示。
至少两人从服务器两侧,水平取出服务器,然后放到防静电平台上。
步骤五:将拆卸的服务器放进防静电包装袋。
备注:禁止将两个及以上的服务器放入同一个防静电包装袋。
2. 安装服务器
安装服务器前,请确保已正确安装服务器导轨。
步骤一:安装服务器。
备注:设备较重,安装时请至少两人操作,避免设备脱落造成人身伤害或设备损坏。
A. 至少两人从服务器两侧水平抬起,将服务器放置在导轨上,然后推入机柜,如下图1所示。
B. 将服务器两侧挂耳紧贴方孔条,拧紧挂耳上的松不脱螺钉,如下图2所示。
步骤二:安装电源模块线缆。
步骤三:上电服务器,并检查指示灯状态。
二、拆卸机箱盖与安装机箱盖
1. 拆卸机箱盖
步骤一:使用一字螺丝刀,逆时针拧开机箱盖固定扳手的锁扣,如下图1所示。
备注:
– 若现场无一字螺丝刀,也可使用适配的十字螺丝刀(推荐PH2.0)代替。
– 请勿使用电动螺丝刀,否则可能因为转速过快而造成机箱盖锁扣槽位损坏。
步骤二:打开机箱盖扳手,机箱盖会联动后推,如下图2所示。
步骤三:垂直取出机箱盖,如下图3所示。
2. 安装机箱盖
步骤一:对准机箱盖固定卡槽,垂直放下机箱盖,如下图1所示。
步骤二:闭合机箱盖扳手,如下图2所示。
步骤三:使用一字螺丝刀,顺时针拧紧机箱盖固定扳手的锁扣,如下图3所示。
备注:
– 若现场无一字螺丝刀,也可使用适配的十字螺丝刀(推荐PH2.0)代替。
– 请勿使用电动螺丝刀,否则可能因为转速过快而造成机箱盖锁扣槽位损坏。
三、拆卸电源模块与安装电源模块
1. 拆卸电源模块
步骤一:确定电源模块的位置。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:按住电源模块弹片,同时用力拉住扳手,拔出电源模块,如下图所示。
步骤四:将拆卸的部件放进防静电包装袋。
备注:禁止将两个及以上的部件放入同一个防静电包装袋。
2. 安装电源模块
步骤一:确定电源模块的位置。
步骤二:将电源模块沿电源滑道推入,直至听到“咔”声,电源弹片自动扣入卡扣,电源模块无法移动为止。
四、拆卸导风罩与安装导风罩
1. 拆卸导风罩
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定导风罩位置。
步骤七:向上抬起导风罩。
2. 安装导风罩
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定导风罩位置。
步骤七:根据导风罩上的提示手位,对齐导风罩,将导风罩定位销对准相对应的固定孔,向下安装导风罩。
步骤八:安装机箱盖。
步骤九:安装服务器。
步骤十:安装电源模块线缆。
步骤十一:上电服务器。
步骤十二:登录IPMI,检查更换后的部件是否有异常。
五、拆卸PCIE riser模组与安装PCIE riser模组
1. 拆卸PCIE riser模组
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定PCIE Riser模组的位置。
步骤七:拆卸PCIE Riser模组。
● 拆卸IO模组1或2的PCIE Riser模组 。
A. 直接向上抬起PCIE Riser模组。
● 拆卸IO模组1或2的PCIE Riser模组上的PCIE卡。
A. 向外平推PCIE卡锁扣,松开PCIE卡锁扣,如下图1所示。
B. 旋转打开PCIE卡锁扣,如下图2所示。
C. 水平拔出PCIE卡,如下图3所示。
● 拆卸IO模组3的PCIE Riser模组。
A. 拆卸与主板端相连的信号线缆和电源线缆。
B. 拧开PCIE Riser模组的固定螺钉,并向上抬起PCIE Riser模组。
C. 拆卸PCIE Riser模组上的PCIE卡。
D. 拆卸Riser卡上的信号线缆和电源线缆,如下图所示。
● 拆卸IO模组3的PCIE Riser模组上的PCIE卡。
A. 向外平推PCIE卡锁扣,松开PCIE卡锁扣,如下图1所示。
B. 水平拔出PCIE卡,如下图2所示。
2. 安装PCIE riser模组
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定PCIE Riser模组的位置。
步骤七:安装PCIE卡。
● 拆卸PCIE卡空闲挡板。
备注:仅在配置PCIE卡空闲挡板时,需要执行此操作。
● 安装PCIE卡。
● 安装IO模组1或2的PCIE Riser模组上的PCIE卡。
A. 沿PCIE扩展槽位插入PCIE卡,如下图1所示。
B. 闭合PCIE扩展槽位锁扣,如下图2所示。
● 安装IO模组3的PCIE Riser模组上的PCIE卡。
A. 沿PCIE扩展槽位插入PCIE卡,如下图1所示。
B. 闭合PCIE扩展槽位锁扣,如下图2所示。
步骤八:安装PCIe Riser模组。
步骤九:安装机箱盖。
步骤十:安装服务器。
步骤十一:安装服务器模块线缆
步骤十二:上电服务器。
步骤十三:登录IPMI,查看更换后的部件状态是否正常。
六、拆卸内存与安装内存
1. 拆卸内存
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:确定内存位置。
步骤八:拆卸内存。
A. 同时掰开内存插槽两边的固定夹,如下图1所示。
B. 将内存从插槽中取出,如下图2所示。
步骤九:将拆卸的内存放入内存条盒子中。
2. 安装内存
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:将备用的内存从内存盒子取出。
步骤八:确定内存的位置和安装原则。
步骤九:安装内存。
A. 确保内存插槽的两个固定夹都处于完全打开位置。
B. 将内存的缺口与插槽导轨上的凸点对齐,并插入内存插槽中。并按压内存条两侧, 插槽两侧的固定夹自动闭合。
备注:禁止裸手接触内存条金手指,安装内存之前需要确保内存条的金手指没有被污染。
步骤十:安装导风罩。
步骤十一:安装机箱盖。
步骤十二:安装服务器。
步骤十三:安装服务器模块线缆。
步骤十四:上电服务器。
步骤十五:登录IPMI,查看更换后的部件状态是否正常。
七、拆卸RAID卡与安装RAID卡
1. 拆卸RAID控制扣卡
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定RAID控制扣卡的位置。
步骤七:拆卸RAID控制扣卡。
A. 拧开RAID控制扣卡的固定螺钉,如下图1所示。
B. 将RAID控制扣卡拔离主板上的连接器,如下图2所示。
步骤八:将拆卸的部件放进防静电包装袋。
2. 拆卸RAID控制标卡
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定RAID控制标卡的位置。
备注:不同硬盘配置的RAID控制标卡安装槽位不同,请根据实际配置确定RAID控制标卡的位置。
步骤七:判断是否配置超级电容。
● 是:执行步骤八。
● 否:执行步骤九。
步骤八:拆卸超级电容。
A. 确定超级电容的位置。
● 当服务器配置导风罩时,超级电容安装在导风罩上。
– 配置1个超级电容时,只能安装在①的位置。
– 配置2个超级电容时,可安装在①和②或①和③的位置。
– 配置3个超级电容时,安装在①、②和③的位置。
B. 拆卸超级电容在RAID控制标卡端的连接线缆。
C. 拆卸超级电容及其支架。
● 拆卸安装在导风罩上的超级电容。
A. 按住卡扣将超级电容及其支架从导风罩上拆除。
B. 沿水平方向掰开固定超级电容的塑料卡扣,如下图1所示。
C. 向上均匀用力将超级电容拔离支架,如下图2所示。
步骤九:拆卸RAID控制标卡上的线缆。
步骤十:拆卸PCIE Riser模组。
步骤十一:拆卸RAID控制标卡。
A. 向外平推锁扣,松开锁扣,如下图1所示。
B. 缓慢用力拔出RAID控制标卡,如下图2所示。
步骤十二:将拆卸的部件放进防静电包装袋。
3. 安装RAID控制器扣卡
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定RAID控制扣卡的位置。
步骤七:安装RAID控制扣卡。
A. 将RAID控制扣卡垂直向下插入主板上的连接器,如下图1所示。
B. 拧紧RAID控制扣卡的固定螺钉,如下图2所示。
步骤八:安装RAID控制扣卡上的线缆。
A. 背板端PORT A接口连RAID卡端PORT A口。
B. 背板端PORT B接口连RAID卡端PORT B口。
C. 背板端PORT C接口连RAID卡端PORT C口。
D. 后置硬盘SAS线连接RAID卡端PORT D口。
步骤九:安装机箱盖。
步骤十:安装服务器。
步骤十一:安装电源模块线缆。
步骤十二:上电服务器。
步骤十三:登录IPMI,查看更换后的部件是否正常。
3. 安装RAID控制器标卡
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:判断是否配置超级电容。
● 是:执行步骤七。
● 否:执行步骤八。
步骤七:安装超级电容。
A. 确定超级电容的位置。
● 当服务器配置导风罩时,超级电容安装在导风罩上。
– 配置1个超级电容时,只能安装在①的位置。
– 配置2个超级电容时,可安装在①和②或①和③的位置。
– 配置3个超级电容时,安装在①、②和③的位置。
B. 安装超级电容及其支架。
● 安装在导风罩上的超级电容。
A. 将超级电容插入超级电容支架,直至超级电容被塑料卡扣固定。
B. 将超级电容及其支架固定到导风罩上。
步骤八:确定RAID控制标卡的位置。
备注:不同硬盘配置的RAID控制标卡安装槽位不同,请根据实际配置确定RAID控制标卡的位置。
步骤九:拆卸PCIE Riser模组。
步骤十:安装RAID控制标卡。
A. 沿RAID控制标卡槽位插入RAID控制标卡,如下图1所示。
B. 闭合RAID控制标卡槽位锁扣,如下图2所示。
步骤十一:安装PCIE Riser模组。
步骤十二:安装RAID控制标卡上的线缆。
步骤十三:安装机箱盖。
步骤十四:安装服务器。
步骤十五:安装电源模块线缆。
步骤十六:上电服务器。
步骤十七:登录IPMI,查看更换后的部件是否正常。
八、拆卸风扇模块与安装风扇模块
1. 拆卸风扇模块
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定风扇模块的位置。
步骤七:拆卸风扇模块。
A. 捏住风扇模块两侧的提手解锁,如下图1所示。
B. 向上缓缓用力提起风扇模块,待风扇模块松动后,向上完全拆除风扇模块,如下图2所示。
2. 安装风扇模块
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:确定风扇模块的位置。
步骤七:安装风扇模块,将风扇模块沿滑轨插入槽位,听到“咔嚓”声后,表明风扇线缆接口顺利插入主板接 口,风扇模块安装完毕。
备注:配置在同一服务器的风扇模块,风扇模块型号必须相同。
步骤八:安装机箱盖。
步骤九:安装服务器。
步骤十:安装电源模块线缆。
步骤十一:上电服务器。
步骤十二:登录IPMI,检查更换后的部件是否有异常。
九、拆卸处理器与安装处理器
1. 拆卸处理器
备注:
● 只深信服硬件技术人员才能拆卸处理器。
● 请勿戴防静电手套,以免防静电手套挂到处理器底座插针,损坏处理器底座。
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:确定处理器位置。
步骤八:拆卸散热器。
A. 使用十字螺丝刀按对角线顺序拧开散热器中部的4颗螺钉,如下图1所示。
B. 使用十字螺丝刀拧开散热器斜对角的2颗螺钉,如下图2所示。
C. 垂直拔出散热器并倒放在防静电桌面上。
步骤九:拆卸夹持片及处理器。
A. 将一字螺丝刀插入夹持片的凹槽,旋转螺丝刀,将夹持片一端的卡扣撬出,如下图1所示。
备注:仅需要插入一字螺丝刀的尖端即可,请不要暴力操作。
B. 捏住夹持片另一端卡扣,沿箭头方向取出夹持片和处理器,如下图2,3所示。
步骤十:拆卸处理器。
备注:
● 拆卸处理器时请托住处理器及夹持片,防止处理器掉落。
● 拆卸处理器的过程中请勿用手触摸处理器底座的针脚面以及处理器上对应区域,防止针脚和处理器受损。
● 拆卸处理器时请远离机箱,防止导热硅脂掉落。
A. 沿箭头方向弯曲夹持片有三角形孔的一端,将处理器一端从夹持片上松开。
B. 捏住处理器两侧向上取出处理器。
步骤十一:将拆卸的部件放进防静电包装袋。
备注:
● 拆卸下来的处理器请先将导热硅脂清理干净再放入防静电包装袋。
● 禁止将两个及以上的部件放入同一个防静电包装袋。
步骤十二:安装保护盖。
备注:
● 仅在不立即安装处理器时,执行此操作。
● 处理器底座不能裸露,在运输及保管过程中都必须确保底座已安装处理器或保护盖。
A. 将保护盖与处理器底座的导销对齐,向下放入保护盖,如下图1所示。
B. 按压2所示位置,听到“咔哒”声表示安装到位。
2. 安装处理器
备注:
● 只深信服硬件技术人员才能安装处理器。
● 请勿戴防静电手套,以免防静电手套挂到处理器底座插针,损坏处理器底座。
● 安装在同一服务器的处理器,型号必须相同。
● 安装处理器前,需要清理干净处理器表面、散热器表面和夹持片,保证干净无油无
异物,如果有残余的导热硅脂也应擦拭干净。
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到静电台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸导风罩。
步骤七:将部件从防静电包装袋取出。
步骤八:确定处理器的位置。
步骤九:在夹持片上安装处理器。
A. 将夹持片从防静电包装袋取出。
B. 将处理器的一端扣在夹持片的卡扣上,确保处理器上的凹槽对准夹持片卡扣上的
突起。
处理器上有三角形的一角要与夹持片上有三角形孔的一角对应。
C. 沿箭头方向弯曲夹持片另一端。
D. 松开夹持片,使夹持片另一端卡扣勾住处理器凹槽。
E. 安装完夹持片后,请仔细检查所有卡扣是否卡紧,夹持片与处理器是否平整,避免出现未卡紧翘起的情况。当发现有未卡紧翘起的情况时,可轻按压翘起部位使其卡接紧密。
步骤十:涂抹导热硅脂。
A. 确定散热片上与处理器接触的区域,在散热片上与处理器接触的区域挤出0.4ml体
积的导热硅脂。
备注:
– 涂抹导热硅脂时,请将带处理器的夹持片放置在桌面上,不要悬空操作。
– 导热硅脂注射器上有体积标记。
涂抹导热硅脂的方式建议使用二字法、十字法、五点法和S形法。
C. 使用干净的刀片或卡片,从处理器核心的一角开始,将导热硅脂均匀涂满整个核
心。
导热硅脂的厚度大约为一张普通纸的厚度,保证导热硅脂涂抹均匀并且涂满。
步骤十一:在散热器上安装夹持片。
A. 处理器上有三角形的一角与散热器的斜角对应,将带处理器的夹持片安装至散热。
器上,使夹持片的卡扣都扣在散热器上。
B. 将装配好的处理器和散热器倒放在桌面上,仔细检查夹持片与散热器的安装情况,保证夹持片完全卡紧和平整。如果发现有未完全卡紧的情况,可轻按压夹持片重新卡接牢固。
步骤十二:安装处理器和散热器。
A. 拆卸保护盖。
备注:拆卸保护盖时,请垂直拔出保护盖,防止伤到处理器底座针脚。
B. 取下保护盖后用灯光照射处理器底座针脚和处理器焊盘,从不同角度检查是否存在倒针、包含异物或处理器焊盘受损的情况。
备注:如果存在倒针或包含异物、处理器焊盘受损的情况,请停止操作,并联系技术支持。
C. 确保检查一切正常后,水平拿住处理器和散热器,使散热器切角与处理器底座上切角对齐,通过导销导向慢慢将处理器和散热器向下放置于底座上。
备注:处理器和散热器安装过程中要尽量保持与主板平行,请勿有太大歪斜,否则易伤
到处理器底座针脚。
D. 使用十字螺丝刀拧紧散热器斜对角的2颗螺钉直至无法拧动,如下图1所示。
E. 使用十字螺丝刀按对角线顺序拧紧散热器中部的4颗螺钉直至无法拧动,如下图2所示。
步骤十三:安装导风罩。
步骤十四:安装机箱盖。
步骤十五:安装服务器。
步骤十六:安装电源模块线缆。
步骤十七:上电服务器。
步骤十八:登录IPMI,查看更换后的部件状态是否正常。
十、拆卸SAS/SATA硬盘与安装SAS/SATA硬盘
1. 拆卸前置SAS/SATA硬盘
备注:
● SAS/SATA硬盘支持热插拔:
● 若待拆卸硬盘未安装操作系统,不需对服务器下电。
● 若待拆卸硬盘已安装操作系统,该硬盘在冗余设置的RAID组内,且拆卸该硬盘不会导
致RAID组故障时,不需对服务器下电。
● 若待拆卸硬盘已安装操作系统,但该硬盘不在RAID组内或者在非冗余设置的RAID组内
(例如RAID 0),需要对服务器下电。
● SAS/SATA硬盘支持配置RAID:
● 若待拆卸硬盘不在RAID组内或者在非冗余设置的RAID组(例如RAID 0)内,更换硬盘之前需要备份硬盘中的数据。
● 若待拆卸硬盘在冗余设置的RAID组内,且拆卸该硬盘不会导致RAID组故障时,更换硬
盘之前无需备份数据。
步骤一:判断是否配置安全面板。
● 是:执行步骤二。
● 否:执行步骤三。
步骤二:拆卸安全面板。
步骤三:确定硬盘的位置和槽位。
备注:前置支持12个3.5/2.5寸硬盘,后置支持2个3.5/2.5寸硬盘,系统盘一般安装在后置模组上。
步骤四:拆卸硬盘。
A. 按下硬盘面板的解锁按钮,扳手自动弹开,如下图1所示。
B. 完全打开硬盘扳手,如下图2所示。
C. 拉住硬盘扳手,将硬盘拔出服务器,如下图3所示。
备注:
– 如果是HDD硬盘,需要先拉住硬盘扳手,将硬盘向外拔出约3cm,硬盘脱机。等待至少30秒,硬盘完全停止转动后再将硬盘拔出服务器。
– 请勿频繁插拔硬盘。如果硬盘被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,被插拔槽位的硬盘存在无法识别的风险。
D. 将拆卸的部件放进防静电包装袋。
2. 拆卸后置 SAS/SATA 硬盘
步骤一:确定硬盘位置和槽位。
步骤二:通过硬盘指示灯确认硬盘的运行状态。
步骤三:拆卸硬盘。
A. 按下硬盘面板的解锁按钮,扳手自动弹开,如下图1所示。
B. 完全打开硬盘扳手,如下图2所示。
C. 拉住硬盘扳手,将硬盘拔出服务器,如下图3所示。
备注:
– 如果是HDD硬盘,需要先拉住硬盘扳手,将硬盘向外拔出约3cm,硬盘脱机。等待至少30秒,硬盘完全停止转动后再将硬盘拔出服务器。
– 请勿频繁插拔硬盘。如果硬盘被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,被插拔槽位的硬盘存在无法识别的风险。
D. 将拆卸的部件放进防静电包装袋。
3. 安装前置SAS/SATA硬盘
步骤一:判断是否配置安全面板。
● 是:执行步骤二。
● 否:执行步骤三。
步骤二:拆卸安全面板。
步骤三:将部件从防静电包装袋取出。
步骤四:确定硬盘的位置和槽位。
步骤五:拆卸硬盘假模块。
备注:仅在配置硬盘假模块时,需要执行此操作。
步骤六:安装硬盘。
A. 按下硬盘面板的解锁按钮,扳手自动弹开,如下图1所示。
B. 将硬盘沿硬盘滑道推入机箱直至无法移动,如下图2所示。
C. 待硬盘拉手条已经扣住机箱横梁,闭合硬盘扳手,利用扳手和机箱之间的切合力将硬盘完全推入机箱,如下图3所示。
步骤七:通过硬盘指示灯确认硬盘的运行状态。
硬盘Active指示灯 (绿色) | 硬盘Fault指示灯 (黄色) | 状态说明 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
步骤八:恢复硬盘的数据。
备注:仅在更换硬盘场景,需要执行此操作。
步骤九:判断是否配置安全面板。
● 是:执行步骤十。
● 否:操作结束。
步骤十:安装安全面板。
4. 安装后置SA/SATA硬盘
步骤一:将部件从防静电包装袋取出。
步骤二:确定硬盘的位置和槽位。
步骤三:拆卸硬盘假模块。
备注:仅在配置硬盘假模块时,需要执行此操作。
步骤四:安装硬盘。
A. 按下硬盘面板的解锁按钮,扳手自动弹开,如下图1所示。
B. 将硬盘沿硬盘滑道推入机箱直至无法移动,如下图2所示。
C. 待硬盘拉手条已经扣住机箱横梁,闭合硬盘扳手,利用扳手和机箱之间的切合力。
将硬盘完全推入机箱,如下图3所示。
步骤五:通过硬盘指示灯确认硬盘的运行状态。
步骤六:恢复硬盘的数据。
备注:仅在更换硬盘场景,需要执行此操作。
十一、拆卸主板电池与安装主板电池
1. 拆卸主板电池
步骤一:确认BIOS的配置信息。
备注:
电池更换会导致原BIOS参数配置丢失,如果当前BIOS参数已根据业务场景进行了相应调整,则需要在安装电池后确认相关参数配置与更换电池前保持一致,以确保电池更换后业务不受影响。
步骤二:下电服务器。
步骤三:拆卸电源模块线缆。
步骤四:拆卸服务器。
步骤五:将服务器放到防静电平台上。
步骤六:拆卸机箱盖。
步骤七:拆卸RAID控制扣卡。
步骤八:确定电池的位置。
步骤九:使用螺丝刀将电池方向的右端轻轻向上先撬起,拔出电池的一角,再将整个电池取出。
步骤十:将拆卸的部件放进防静电包装袋。
2. 安装主板电池
步骤一:下电服务器。
步骤二:拆卸电源模块线缆。
步骤三:拆卸服务器。
步骤四:将服务器放到防静电平台上。
步骤五:拆卸机箱盖。
步骤六:拆卸RAID控制扣卡。
步骤七:将部件从防静电包装袋取出。
步骤八:确定电池的位置。
步骤九:将电池有文字的一面朝上,左端卡入卡槽,再向下轻轻摁下,将整个电池装入卡槽
中。
步骤十:安装RAID控制扣卡。
步骤十一:安装机箱盖。
步骤十二:安装服务器。
步骤十三:安装电源模块线缆。
步骤十四:上电服务器。
步骤十五:更换电池会导致BIOS的配置信息恢复为出厂默认值,需要根据实际情况重新配置 BIOS。