【aCloud】玩转替换物理主机操作

|

问题描述

项目背景:铜陵某客户hci项目,系统盘raid0换成raid1且保证客户业务不中断
原来磁盘模式:4块SSD 1块做成raid0当做系统盘,另外3块做缓存。
总部提出的方案:每台主机加1块SSD逐台添加,这样是为了保证此台要做系统的物理主机缓存盘和集群中的物理主机缓存盘保持一致的同时多加一块SSD盘来做raid1。可以很好保证在替换主机时执行集群内热迁移后,此台主机重新装完系统可以快速加入到集群中来,再把下一台主机上的虚拟机迁移到新做系统的这台主机上来,以此类推来保障客户业务不中断。
     下面就来看下具体操作过程细节!!!

告警信息

单块系统盘损坏,系统奔溃

处理过程

1、热迁移过后,保证此台实体机上没有运行的虚拟机且副本正常,则执行主机替换
2、
选择要替换的主机(注新做系统的物理主机ip不能与原ip相同否则会因为这个无法替换,可以替换后改回来)
此时被选择的主机会自动重启


重启起来后会丢两个数据包这是正常的现象不用过于担心

3、重复添加主机的操作,正在添加主机

4、主机添加过程其实也是集群配置同步的过程我们可以看到201的平台界面自动到登录界面(由于密码等配置同步)

5、同步配置完成点击下一步
自动配置网络,直接下一步(此步骤如果失败,请关闭重新执行替换主机即可成功)

6、新旧主机配置对比,对比无误点击确定即可


7、开始自动检测替换条件是否允许


8、然后把业务口桥接到物理出口即可


添加成功
9、替换主机开始并且和虚拟存储数据同步共同进行
详细信息

此时我们在虚拟存储里面也可以看到所有数据盘都在执行数据同步

替换主机完成后自动删除主机59

现在可以看到201新的主机已上线替换了原来的59且集群正常,大功告成。

根因

系统盘做raid0没有冗余性

解决方案

单独拿两块固态盘做raid1

建议与总结

这个项目告诉我们超融合项目前期沟通方案非常重要
叶庆豪 发表于 2018-9-13 19:57
  
案例很详尽,有截图有说明,清晰明了,不过我手上比较少第三方服务器安装超融合系统的,不过也学习到了不少东西!
宗士杰 发表于 2018-9-14 11:47
  
楼主的分享很是详尽呀,案例需求也是很有用的,值得学习一下
BigFish_Arrive 发表于 2018-9-17 17:55
  
将系统盘从RAID 0切换到RAID1,这个应该是需要格式化系统盘的吧,格式化系统盘之后要再在这台主机上重装一次超融合系统吧