最近遇到客户有AD需求,需求是需要AD故障切换的切换条件能通过ICMP协议来检测,但是通过目前的AD故障切换条件没有通过ICMP来检测的,不知道这个功能能不能实现?

AD故障切换.jpg (352.68 KB, 下载次数: 83)

AD故障切换.jpg

和楼主有同感吗?赶快顶起来助力研发哥快速完善!

发表的建议被采纳即可获得100-1000S豆不等,如果您在建议专区表现活跃,可获得产品顾问荣誉勋章!了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

sunliang2527 发表于 2016-8-11 09:03
  
设置接口健康检查链路监视器选择ping,检测类型设置为健康检查。
北回归线 发表于 2016-8-11 09:22
  
arp检测或者健康检查也可以
AD产品规划团队2 发表于 2016-8-11 20:25
  
感谢提出建议,首先要抱歉,今天回复比较晚。

目前,LAN口的健康检查没有实现监视器的配置,通过WAN口应该可以实现预期的效果。
AD产品规划团队2 发表于 2016-8-12 17:07
  
【采纳】

目前建议将该口改为WAN,以实现双机ICMP健康检查。
对于LAN的改进点,会记录并在后续版本改进。