深信服AC1220上网管理设备,昨晚停电,来电后设备没有自动

jun768 2457

{{ttag.title}}
某公司AC1220上网管理设备,昨晚停电,来电后设备没有自动重启,造成在手工重启之前整个外网不通,工作无法开展。请问一下,有没有什么办法设置,在来电后设备没有重启之前 能保证外网是通的,这样就不会影响工作的正常开展。我记得AC1100不工作时,外网就是通的。

解决该疑问,预计可以帮助到 22353 人!

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

yzy 发表于 2018-1-29 15:58
  
如果是ATX开关,断电后再来电,会保持断电前的状态(断电前是开机的,来电后就会自动开机),如果是AT电源,部分型号是需要手动去开机。(ATX电源:开关按下去会弹回来的那种;AT电源:开关按下去,不会弹回来那种)
注意:AT电源一般是很老的设备才会有,近几年的设备都是用的ATX电源的
adds 发表于 2018-1-29 16:00
  
如果AC设备是路由模式部署,不能实现该需求。如果是网桥模式部署,可以将外网和内网线路接在设备标记有“By”字样的网口下,则当设备断电时,会启用硬件Bypass,数据直接从内网口进从外网口出,不影响网络通信。
jun768 发表于 2018-1-29 16:08
  
AC1220设备上 有两个口标识 BY的字样 分别是  ETH2 ETH0, 外网网线和内网网线 插在这两个口上有没有什么要求?现在我的外网是从某公司防火墙设备上 进入到 某公司上网行为管理设备上 是插在 ETH2上,但是设备没有重启之前是外网是不通的。
新手438511 发表于 2018-2-8 21:00
  
是的,有这样的问题,我们的SG的设备也是这样的,断电后不能自动开机,需要手动开一下,听到滴的一声就开机了。整个一PC。
就是稍微麻烦点,基本不影响使用。
yanda 发表于 2018-2-9 07:43
  
首先确认你是ATX电源,如果是,这个看之前官方的回复是需要重置设备bios,而且不能自己操作,需要返厂恢复bios设置就可以实现断电自动开机功能。
新手669092 发表于 2018-2-9 09:54
  
学习了关注
携手旅游 发表于 2018-2-9 12:30
  
楼主某公司处理结果哦。谢谢

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
每周精选
技术盲盒
干货满满
2024年技术争霸赛
产品连连看
技术笔记
2023技术争霸赛专题
技术咨询
标准化排查
技术晨报
GIF动图学习
安装部署配置
新版本体验
功能体验
秒懂零信任
文档捉虫活动
自助服务平台操作指引
信服课堂视频
通用技术
答题自测
每日一记
SDP百科
玩转零信任
技术圆桌
在线直播
问题分析处理
畅聊IT
专家问答
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
流量管理
运维工具
云计算知识
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
齐鲁TV
华北区交付直播
北京区每日一练

本版版主

147
109
49

发帖

粉丝

关注

本版达人

新手89785...

本周建议达人

七嘴八舌bar

本周分享达人

新手76619...

本周提问达人