思科核心交换起不来的诡异事件。。原因居然是。。
  

一道闪电 2007

{{ttag.title}}
  之前有租赁过客户一台核心交换机,配置是(机箱:WS-C6509-E,单电源:WS-CAC-3000W,引擎:WS-SUP720-3B,业务板卡:WS-X6748-GE-TX*2),客户类型是做IT培训的,主要就是给学生演示下各种命令行及其作用。

  送过去之前有测试过一遍,一切正常,结果送过去就悲剧了,说是引擎一直起不来,每次的错误还不一样,然后就是反复重启要么就进小系统出不来。

  本着客户至上的理念,火速揣着两块引擎板子送去客户现场,过去亲自一块块的试,换插槽,改配置各种换着试,由于是核心交换机,启动时间比较慢,每次换槽位也是体力活,就这样折腾了快一个小时依旧什么进展没有,身心俱疲。

  到最后有点想放弃的时候,观察到客户是从墙上的插头接出一个插线板来给交换机供电的,我心想会不会是电压不稳的原因,但是在系统命令行里却没有半点提示,但还是抱着试一试的态度让客户把插线板去了,直接连墙上的插头,结果一试,好了~
  总结:某公司倡导的简单,易用,可视可控的理念,让未来的IT从业人员更加专注于业务本身,很好的避免在一些不必要的小问题耗费太大的精力。
        

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
暂无人打赏

sangfor_闪电回_晓六 发表于 2018-5-9 09:41
  
感谢分享:爱你:
feeling 发表于 2018-5-9 09:55
  
很好的知识点
土老冒 发表于 2018-5-9 10:36
  
交换机的电源都供电要求要接地的
新手855302 发表于 2018-5-9 13:52
  
感谢分享经验:感动:
发表新帖
热门标签
全部标签>
技术盲盒
西北区每日一问
安全效果
干货满满
每日一问
技术笔记
【 社区to talk】
新版本体验
功能体验
技术咨询
产品连连看
标准化排查
GIF动图学习
2023技术争霸赛专题
每周精选
信服课堂视频
通用技术
自助服务平台操作指引
秒懂零信任
技术晨报
安装部署配置
答题自测
原创分享
升级&主动服务
社区新周刊
POC测试案例
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
玩转零信任
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
高手请过招
高频问题集锦
全能先锋系列
云化安全能力

本版版主

461
247
13

发帖

粉丝

关注

本版达人

feeling

本周分享达人

新手29676...

本周提问达人