一、告警灯常亮的排查方法:
1、请将电脑单接WOC设备eth0口并使用万能地址(10.111.222.33/30)测试,看是否能ping通设备,或者能否学到ARP。
2、可以尝试使用电脑单接设备DMZ口,DMZ口地址如果没有被修改过,默认地址是(10.254.253.254/24),尝试ping设备或者查看ARP情况。
3、如果以上方法都尝试了依旧无法登陆设备,建议把设备关机两小时再开机,如果依旧无法登陆设备,那么怀疑是设备硬件故障
4、如果设备只是登陆不了控制台,51111端口是通的,需要工程师进设备后台具体排查

二、设备的开关是按了会弹回来的那种,要关机需要长按几秒再松开就行
本答案是否对你有帮助?
新手899116 发表于 2024-3-31 09:15
  

非常详细,感谢分享知识
新手612152 发表于 2024-3-30 11:33
  

一起来学习,一起来学习
JM 发表于 2024-3-27 13:00
  
一起来学习,一起来学习
新手031815 发表于 2024-3-26 12:56
  

一起学习 一起学习!
真男人 发表于 2024-3-26 09:59
  
一起来学习,一起来学习
新手780102 发表于 2024-3-25 11:15
  
一起来学习 一起来学习
司马缸砸了光 发表于 2024-3-24 10:08
  
一起学习 一起学习!
好心情能长寿 发表于 2018-12-17 22:34
  
返厂修吧
zhb 发表于 2018-12-17 18:50
  
是常亮 还是闪烁,常亮的话就是硬件故障了

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
技术盲盒
干货满满
每周精选
技术笔记
标准化排查
产品连连看
技术晨报
GIF动图学习
新版本体验
技术咨询
安装部署配置
2023技术争霸赛专题
功能体验
信服课堂视频
玩转零信任
通用技术
秒懂零信任
自助服务平台操作指引
答题自测
每日一记
技术圆桌
在线直播
问题分析处理
用户认证
畅聊IT
专家问答
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
流量管理
运维工具
云计算知识
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛

本版达人

andy_AA...

本周分享达人