-------项目背景------- ✳第一天✳
某天销售走到我面前 销售:*婷,明天给我一个工程师,去实施一台防火墙 我 :明天暂时没人,大家都在项目上 销售:你呢 我 :时间地点给我,中间有无渠道,销售设备还是测试设备,实施还是售后 销售:不知道不知道,我让渠道联系你吧 ✳第二天✳ 微信群中 渠道:地点在某公司***号 *区政府 我 :什么需求?设备在哪里? 渠道:你先来了再说,我也不知道。 我 :时间 渠道:等我通知 。。。。。。 渠道:时间改了,明天下午2点半 我:好的 -------到达现场-------
✳第三天✳ 到了某政府门口,先带上工作证,跟渠道技术见面之后 渠道技术:你知道什么需求吧 我 :不知道,暂时没人告诉我具体需求,就知道有一台墙。 渠道技术:我也不知道,进去问客户吧,听说是换了运营商地址 我 :我终于知道需求了。。。。。。
70周年庆期间,进政府机房真的不容易啊,经过层层的检查盘问,终于见到机房见到了我们的墙 -------切换前沟通------- 我 :就是换个出口地址是吧 客户技术:是的,将电信地址换成移动地址 我 :电信的设备在哪里,进有没有接好 客户技术:不知道在哪里,我只有地址 我 :我自己找吧 找设备中。。。。。。。 我 :找到了,在机柜底下,我先用笔记本直连看下能否上网,您这边确认下断网时间,确认可以我就开始切了 客户技术:切换大概需要多久 我 :顺利的话,我能保证在10秒内切换,保证内网上网正常,端口映射2分钟内改好 客户技术:好,那现在开始吧,我需要做什么 我 :我这边修改完WAN口地址点击提交的时候,你将wan口的线拔掉的插在新的设备上的同时我修改默认路由,顺利的话咱们再5秒内完成这个操作好吧。 客户技术:好的 我 :我突然有个想法,能不能找个人在旁边掐个表,我想知道断网多久 客户技术:你等下,我去找个人 -------开始切换------- 根据以上的操作步骤开始操作,i修改WAN口地址之后点击提交的时候,拔线的同时我修改默认路由,并没有什么意外,6秒,恩,又刷新了记录,上次是13秒。 修改端口映射-1分23秒 总共用时1分30秒,结束整个切换过程
-------业务测试------- 内网用户上网正常 端口映射测试正常
-------感悟------- 很少跑现场,体验到了-赶路3小时,实施2分钟,致敬所有一线工程师。
|