深信服社区»版块 综合类 畅所欲言 APM新增自定义设备oid获取不到值

APM新增自定义设备oid获取不到值

查看数: 3059 | 评论数: 8 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-10-19 16:39

正文摘要:

本帖最后由 Minimal 于 2016-10-19 16:44 编辑

回复

深拥 发表于 2016-10-21 14:23
= =加一个.0是什么原理
小huihui 发表于 2016-10-20 20:20
刚看到楼主的帖子,楼主已经解决了吧
http://bbs.sangfor.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11584
andy_AAAAA 发表于 2016-10-20 17:43
哦原来是OID输入有误、、、
Minimal 发表于 2016-10-20 16:35
已解决,OID后面多加一个.0即可解决
Sangfor闪电回_小丸子 发表于 2016-10-19 19:12
您好 问题已经记录,工程师周四上午联系您远程协助~~
谢谢
sangfor_2134 发表于 2016-10-19 18:51
这是因为你自定义的这个OID不合理,没有代表详细指定的参数。建议明天400给你看下
Minimal 发表于 2016-10-19 16:50
其他自定义设备没事,就这个型号获取不到oid
深粉 发表于 2016-10-19 16:49
apm的不熟,请其他大神帮看看