回复

神样队员 发表于 2017-4-8 08:46
可以考虑购买机能机柜,里面各种温度检测,报警。
王老师 发表于 2017-4-6 16:51
配氮气
master 发表于 2017-4-6 16:39
建议IG541混合气体。
七氟丙烷低毒。
PC9527 发表于 2017-4-6 15:39
要,而且要重视,尤其是找到合适并且高质量的供应商。
基业傲腾_饶林瑞 发表于 2017-4-6 15:33
哇哦,这样的问题都能得到这么多小伙伴的积极回应~~~~简直是打开了新世界的大门,我以为疑问帖就只能问某公司设备的。。
Sangfor闪电回_小丸子 发表于 2017-4-6 15:26
您好 这个可以问下IDC那边看看是不是有合适的方案推荐;
另外 麻烦楼主收下私信,您获得的第五期影视小组的奖励已经发放
谢谢
飞猪 发表于 2017-4-6 15:21
二氧化碳
droprains 发表于 2017-4-6 14:55
http://bbs.co188.com/thread-9196731-1-1.html
这个不是答案,也是提问的,不过问的比我专业~~
悲剧的是,他也没找到答案。。。
你猜啊 发表于 2017-4-6 14:33
你可以参考下这个说明https://wenku.baidu.com/view/3be574936bec0975f465e2ab.html
另外 也可以问问IDC看看是不是有标准的
哥丶珍藏版 发表于 2017-4-6 14:31
机房可以使用:干粉类的灭火器、二氧化碳灭火器和卤代烷型灭火器。其中二氧化碳灭火器是最佳选择,因为,相对其他类型灭火器,二氧化碳型灭火器对人和现场的影响最小。
禁止使用:泡沫型灭火器、水型灭火器。此类灭火器在灭火的同时,易导致电脑机房电源短路起火和电子设备短路烧毁。