sangfor_1143 发表于 2022-8-8 21:20
  
感谢楼主的分享,楼主针对第三方服务器替换磁盘的步骤做了个详细的分享,很多需要注意的点都做了说明,但是需要注意一点的是,在线的磁盘替换的时候需要先检查副本一致性,建议是先联系400之后检查副本一致性没问题了之后再进行替换,避免出现数据丢失的情况,期待楼主后续带来更多有价值的分享
希尔科技_莫钊铭 发表于 2022-8-11 08:56
  
谢谢分享,有助于工作!
一个无趣的人 发表于 2022-8-20 09:11
  
楼主分析的很详细,不错的实战经验,小白用户一看就懂,非常好的技术干货帖,顶一个!
dhf 发表于 2022-9-1 10:21
  
感谢楼主的精彩分享,有助工作!!!
dhf 发表于 2022-9-3 11:23
  
感谢楼主的精彩分享,有助工作!!!
#干货满满#第三方服务器超融合替换硬盘
  

无泪回眸 71666人觉得有帮助

{{ttag.title}}
本帖最后由 无泪回眸 于 2022-7-19 14:51 编辑

一、问题描述
客户用戴尔服务器安装了超融合平台,硬盘出现卡慢盘告警,需要替换,点击替换后超融合平台找不到新的硬盘
二、处理过程
让客户将故障硬盘拔掉,然后将新硬盘插上去,登录IPMI管理平台,查看硬盘状态,超融合要识别数据盘,一定得是直通才能识别到,如果不是直通状态(非raid),就需要先把硬盘改成直通状态,再去替换,在配置-物理磁盘配置,操作,将磁盘转成非raid。等待转换完成。
转换完成后,登录到超融合平台,点击虚拟存储,点到故障盘,点击替换硬盘
勾选我已准备完成,并点击下一步
选择新磁盘,点击下一步
勾选我确认更换硬盘,点击完成。等待任务完成
三、根由
第三方服务器的raid卡默认不是直通的,超融合的数据盘一定要是直通状态才能识别到
四、解决方案
登录IPMI管理平台,查看硬盘状态,如果不是直通状态(非raid),就需要先把硬盘改成直通状态,再去替换,在配置-物理磁盘配置,操作,将磁盘转成非raid。等待转换完成。
五、总结
在碰到这种找不到硬盘时,一定要先确认硬盘状态,因为超融合数据盘是要求要直通状态才能识别的(非raid)。如果不是那就识别不到,而且不是所有的服务器插新硬盘插上就是直通状态的,是要看raid卡默认的设置

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
46人已打赏

发表新帖
热门标签
全部标签>
西北区每日一问
每日一问
技术盲盒
技术笔记
干货满满
产品连连看
GIF动图学习
标准化排查
新版本体验
技术咨询
功能体验
安装部署配置
自助服务平台操作指引
信服课堂视频
SDP百科
通用技术
2023技术争霸赛专题
社区新周刊
秒懂零信任
每周精选
在线直播
解决方案
设备维护
技术晨报
高手请过招
升级&主动服务
技术圆桌
升级
答题自测
玩转零信任
信服圈儿
畅聊IT
专家问答
MVP
网络基础知识
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
原创分享
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
高频问题集锦

本版版主

217
287
151

发帖

粉丝

关注

本版达人

皮皮虾·真

本周建议达人

郑州网络

本周分享达人

二进制网络

本周提问达人