提示
X
本案例来自tskb,请前往tskb修改源内容:立即前往
'>

内存扩容后异常类问题

|

问题描述

此文档需要其他文档支持的有:
1、内存插法(内存分布图)
服务器硬件故障分类排查手册-->五、服务器内存异常类-->9-12部分
服务器硬件故障分类排查手册-->五、服务器内存异常类-->9-12部分

解决方案

步骤一:确认扩容内存容量、型号、频率跟原内存是否一致,不一致则换成一致内存,一致则执行步骤二。

步骤二:确认是否有按照内存插法来插,如一个通道分0,1槽位,0槽位不插去插1槽位内存,则内存会被禁用不识别,没有则按照内存插法来插,有则执行步骤三。

步骤三:IPMI查看事件日志来定位报错内存,同时给扩容槽位清灰,将正常内存与报错内存交叉测试,现象跟着内存走返修内存,跟着槽位 走整机返修。

我要分享
文档编号: 233343
作者: admin
更新时间: 2023-01-05 17:29
适用版本: