9C、F*C服务器上架下架操作指导

|

问题描述

此文档适用于2U服务器,上架安装视频见附件

解决方案

一、上架(导轨适应机柜前后方孔条的距离范围为610mm~950mm
导轨由外轨道、中轨道、内轨道和固件组成。


步骤一: 安装外导轨至机柜。
A. 在机柜上确定好导轨后支架的安装位置,将导轨后支架上的方形锁扣和蓝色按钮对准机柜角轨上的孔位,参照图中箭头所示方向推导轨,直到方形锁扣完全卡入角轨孔位。


B. 将下图中 1 处所示前固定件的卡销向上抬起,然后将如中 2 处的插销沿箭头方向拽出。


C. 在机柜上确定好前固定件的安装孔位,将前固定件上的方形锁扣和蓝色圆形按钮对准角轨上的孔位,然后沿图中 1 处箭头方向推导轨,直到方形锁扣完全卡入孔位,再将图中 2 处的 插销完全推进。
注意:一定要保持导轨的前后固件在同一水平线。


D. 重复 B,C 步骤完成另外一侧导轨的安装,然后安装图中箭头所示的方向将内轨道完全打开。
注意:务必保证 2 侧的导轨在同一水平线上。


步骤二:安装设备上机柜。
A. 抬起服务器并将其两侧各三个铆钉与导轨同侧的三个铆钉槽位对齐,然后把服务器向后倾斜 5°左右,将服务器后、中、前铆钉依次卡到导轨的铆钉槽位中。
注意:设备较重建议安排两人协做完成。


B. 抬起图中 1 所示的导轨两侧的卡扣,将服务器按照图中 2 箭头所示的方向推入机柜。

步骤三:固定设备到机柜。
A. 服务器推入机柜后,将服务器左右把手的螺丝固定牢固。



二、上电服务器
备注:
● 上电前,请确保服务器处于下电状态,且所有连接线缆连接正确、供电电压与设备
的要求一致。
● 上电时,请勿拔插硬盘模块、网线、Console口线。
● 若服务器刚切断电源,请至少等待1分钟,再重新接通电源。
● 电源模块已经正确安装到位,且电源模块已上电,服务器处于待机(Standby)状
态(电源按钮指示灯为橙灯常亮)。
– 通过短按前面板的电源按钮。

三、下电服务器
备注:
为减少人身伤害、电击或设备损坏的危险,请拔出电源线插头以断开服务器电源。 前面板的“服务器开关按键”按钮不能彻底切断系统电源。在切断交流电源前, 部分电源和一些内部电路仍带电。
步骤一:备份服务器数据。
步骤二:正常关闭操作系统。
步骤三:拔下电源线插头。
系统现在即处于断电状态。

四、下架服务器
步骤一:将左右把手螺丝扭开。


步骤二:向下拉服务器两侧的快速释放杆,将服务器从机架中拉出。


步骤三:将服务器后、中、前铆钉从导轨的铆钉槽位中提起,水平取出服务器,然后放到防静电平台上,将拆卸的服务器放进防静电包装袋,禁止将两个及以上的服务器放入同一个防静电包装袋。
注意:设备较重建议安排两人协做完成。
A. 拆卸服务器导轨,按照安装上架返方向步骤拆卸。

操作影响范围

9C、F3C、F6C服务器上架安装视频.mp4

72.77 MB, 下载次数: 49