【每日一记8】+第3天+服务器识别磁盘故障
  

adds 2463

{{ttag.title}}
本帖最后由 adds 于 2020-6-5 17:51 编辑

    故障:一台Think Server RD650服务器安装VMP,总是卡在60%正在安装过程中,然后就重启。

    344775ed9f91d3a3fe.png

   一、排查步骤
   1、修改启动项。
   路径:开机当出现提示符后按F1
   将系统的启动模式更改为Legacy。

   2、重置BIOS
   恢复初始的BIOS配置。

   3、重新做RAID
   重做RAID前状态:
   Virtual drive 0:Raid0 ,1.636TB  Unconfigure good
   Virtual drive 1:   Raid0,278.875GB optimal
   Virtual drive 2:   Raid0,278.875GB optimal
   Virtual drive 3:   Raid0,273GB optimal

   其中237GB的磁盘为SSD盘,其他为系统盘。

   重做RAID后状态:
   Virtual drive 0:Raid0 ,273GB  optimal
   Virtual drive 1:   Raid0,278.875GB optimal
   Virtual drive 2:   Raid0,278.875GB optimal
   Virtual drive 3:   Raid0, 1.636TB optimal

   在VMP安装系统的磁盘识别上显示为:
   sda   278G
   sdb   223G
   sdc   278G
   sdd  1676G

   再次重新安装,安装完成。

   二、华为刀片服务器报故障
   1、一台E9000 Blade Server报错,现象
    a.VMP控制台报警:Raid卡状态异常。
    957595eda103599841.png
   b.服务器接显示器报错
   Avago MegaRaid SAS-MFI BIOS Version 6.32.02.0(bulid march 20, 2016) copyright(c)  2016Avago Techonologies HA -0 (bus 8 Dev 0) SAS3108 FW Package:24.16.0 - 0/14

   Foregin Configureation import did not import any drives。
   Press any key to continue。

   There are offline or missing virtual drives with preserved cache。Please check the cables and ensure that all drives are present。

   Press any key to enter the configuration utility。

   2、排查
   a.进入RAID配置界面。
   PD mamt Drive Management BackPlane显示
   Type              Capacity                  State                                Vendor
   HDD-SAS       1.635TB          Unconfigured Bad                  Seagate
   HDD-SAS       1.635TB          Unconfigured Bad                  Seagate
   SSD-SAS       893.137GB       Unconfigured Bad                  Huawei
   HDD-SAS       1.635TB          online                                     Seagate
   b.在PD Mgmt界面选中显示状态为“Unconfigured Bad”状态的磁盘
   F2--Make unconfigured good。

    c.如磁盘状态为foreign。
    可以进入VG mgmt中选择Controllor 0,按F2,选择clear。
    也可以从Foreign View进入,依次选择SAS3108-->F2-->Foreign Config-->clear清除。
    当出现:Foreign Configuration will be lost! Are you sure?   
    点击“OK”。

    如果依旧有问题,可以从Foregine Veiw进入,依次选择:SAS3108-->Foreign Config-->
    当出现:Please attach all the drives。This is an irreversible procss!
                  Note:offline virtual drives cannot be imported!
                  选择OK即可。

   
   
   
   三、其他注意点
   1、没有SSD可以创建虚拟存储吗?
        没有固态磁盘(SSD)也可以做虚拟存储,但是没有缓存盘所以读写性能较差,建议添加固态盘做缓存盘。
   2、云桌面回收站只存放删除的虚拟机文件,不会存放删除的虚拟机快照文件和备份文件。当VMP存储空间不足时,删除回收站的虚拟机可以释放空间。

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
暂无人打赏

发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
技术盲盒
技术笔记
干货满满
每周精选
技术咨询
信服课堂视频
标准化排查
产品连连看
新版本体验
自助服务平台操作指引
秒懂零信任
安装部署配置
功能体验
GIF动图学习
玩转零信任
2023技术争霸赛专题
通用技术
技术晨报
社区帮助指南
安全攻防
每日一记
深信服技术支持平台
天逸直播
华北区交付直播
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
运维工具
云计算知识
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV

本版版主

468
219
32

发帖

粉丝

关注

本版达人

新手89785...

本周建议达人

YangZhe...

本周分享达人

runner

本周提问达人