本帖最后由 新手107995 于 2020-9-21 14:28 编辑
场景:
AC上架网桥模式接入核心与专线间,都是光口对接 AC型号:D600 分支场景
问题: 客户反映,光口接上模块后不亮灯 模块型号:HUAWEI sfp-ge-lx-sm1310 已对应千兆,客户描述对接交换机接口为自适应模式,但仍然对接失败
处理思路: 检查收发是否插反 检查模块是否正常(发光否) AC上接环路测试是否正常(环路测试失败,重启后仍未亮灯) 更换多个模块、对接不同设备都失败(环境只有这个型号的模块) D600上手动设置光口模式仍然是未连接,点开显示是auto 建议尝试在交换机上手动配置一下千兆双工模式
进展: 由于客户不愿背锅,不会配置交换设备。。暂时作罢,陷入排查中
新进展: 之前设置了多网桥链路同步,但即使客户接了一组网桥,光口仍然不亮 关闭多网桥链路同步设置之后,过了一阵子,光口才渐渐恢复正常,目前未使用多网桥链路同步,光口运行正常 |