SIP 2U一体机硬盘出现错误状态【Frn-Bad】的处理方法
  

新手701029 155311人觉得有帮助

{{ttag.title}}
本帖最后由 新手701029 于 2020-12-13 16:14 编辑

基础知识:
1.2U的一体机磁盘阵列采用的raid5模式,RAID-5可以允许其中一块成员盘离线而不影响数据的完整性,如果RAID巧中的某一块成员盘出现物理故障,比如电路损坏、磁头损坏、固件损坏、出现坏扇区等,该成员盘就不能正常使用,但剩下的成员盘可以利用异或运算计算出离线成员盘中的数据,所以RAID-5还不会崩溃。如果系统管理员没有及时替换出现故障的成员盘,当再有一块成员盘再出现故障离线后,RAID-5巧将彻底崩溃。
2.RAID卡常的磁盘状态:
  raid卡的盘有RAID中的4种基本状态
  Online 正常
  Foreign   逻辑有错误,这个盘未识别,该磁盘未成RAID配置中
  Failed  RAIDweb配置页面,显示该状态时,磁盘故障,需返修换盘
  Unconfig bad Frn-Bad)磁盘未配置
磁盘Unconfig bad 解决方法
1.在raid卡配置界面,检查磁盘状态,此时00、01盘位的磁盘故障了。
2.按Ctrl+N进入“PD Mgmt”界面,将硬盘更改至fogreain状态:在故障盘上按“F2”键,选择“Make unconfigured good”选项
3.两块盘都执行以上操作,磁盘就处于“Foreign”状态



4.在“ForeignView”页面,选中RAID控制器,按F2 选择中的Import进行外部信息导入,配置恢复
5.检查磁盘状态,发现raid卡自动匹配了较新的数据进行导入(第二快盘),而早先掉盘的则进行了重建操作(第一块盘)

664285fd490da5f853.png (72.97 KB, 下载次数: 62)

664285fd490da5f853.png

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
8人已打赏

蟲爺 发表于 2022-6-2 23:56
  
感谢分享
新手612152 发表于 2022-2-2 14:50
  
发帖辛苦,感谢分享~
新手031815 发表于 2021-9-27 10:08
  
感谢楼主的精彩分享,有助工作
新手078326 发表于 2021-9-26 18:02
  
谢谢分享,有助工作!
新手517842 发表于 2021-7-14 09:46
  
支持一下,盖楼盖楼。
新手486484 发表于 2021-7-9 21:34
  
还想看更多精彩分享,期待楼主下一篇好帖!
玉米 发表于 2021-7-9 20:08
  
还想看更多精彩分享,期待楼主下一篇好帖!
玉米 发表于 2021-4-20 19:49
  
满满的干货,感谢分享              
新手486484 发表于 2021-4-20 19:36
  
满满的干货,感谢分享              
发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
技术盲盒
干货满满
技术笔记
新版本体验
功能体验
产品连连看
标准化排查
2023技术争霸赛专题
秒懂零信任
技术晨报
技术咨询
信服课堂视频
运维工具
用户认证
SANGFOR资讯
社区帮助指南
VPN 对接
专家分享
自助服务平台操作指引
GIF动图学习
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
安装部署配置
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
云计算知识
原创分享
解决方案
sangfor周刊
项目案例
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
玩转零信任
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
答题榜单公布
纪元平台
通用技术
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选

本版达人

ggbang

本周建议达人

adds

本周提问达人