本帖最后由 灵峰气韵 于 2021-1-29 10:07 编辑
【功能说明】 当服务器的物理网卡不足时,可采用四网合一方案。四网合一方案即管理网络、业务网络、数据通信网络、存储网络复用一个聚合网口的网络规划方案。该方案提供了网卡级别的冗余保护,单网卡故障不会影响业务。 【注意事项】 1、单网口不支持四网合一,最大能支持4个物理网口聚合进行四网合一。 2、服务器网卡聚合支持主备模式(默认)以及根据IP、MAC地址、网口轮询、四层信息五种负载均衡模式,建议采用按照IP方式进行负载均衡,不推荐主备模式。接入层交换机端口需要配置相应的端口聚合模式。主备模式的聚合对端交换机可以不用配置聚合。 3、当前聚合模式不支持对两个已有角色的网口直接聚合,需先移动角色到空闲网口再进行聚合。 4、建议在管理、VXLAN、业务、存储四网合一的情况下设置流量上限限制,以保证网络流量稳定。启用限速后,可在【实体机】的主机【详情】页面的【流速趋势】查看管理口、VXLAN口、业务口和存储口的流量。 5、当前只有Mellanox CX4和intel X710两类网卡支持四网合一功能。 6、每个网络平面建议配置VLAN进行网络隔离,其中管理、VXLAN、存储配置VLAN子接口,业务口不支持配置VLAN子接口,业务VLAN只能通过虚拟网络的端口组进行配置。 7、从老版本热升级完成后,若原有环境已经存在聚合口,聚合口功能操作会失效,但不影响正常使用,需要重启主机之后才能支持操作。 8、旧版本升级上来的设备启用四网合一,intel网卡会中断网络30s(重启DP+交换机STP收敛),mellanox网卡需要重启物理主机后才能生效。 9、主板需要支持VT-D(三代CPU以后的均支持),新发货一体机在安装系统时会开启。旧版本升级或第三方设备之前未开启VT-D功能,会提示开启后需要重启才能生效。 【前提条件】 1、四网合一的复用网口必须是万兆网口,且至少有2个。 2、每个网络平面建议配置VLAN进行网络隔离,故连接超融合主机的交换机接口需提前配置为Trunk All。并在相关交换机配置好已规划的VLAN。 【操作步骤】 1、在控制台点击【实体机/物理网络】,进入网口配置界面。 2、由于不支持两个已有角色的网口直接进行聚合,需要先将数据通信口复用到管理通信口上,点击【网口功能/数据通信口(VXLAN)/修改配置】将数据通信口复用到管理口。
3、选择“继续使用”。 4、所有主机网口调整完毕后,点击确定。勾选】开启网口高性能模式】(此操作会将网口的MTU设置为1600,需要在物理交换机上开启巨帧支持,否则会导致网络不通)。 5、如下图所示,数据通信口已调整到管理口。原数据通信口已无角色,可以进行聚合。 6、将规划好的网口进行聚合,创建聚合口时开启存储复用功能。聚合模式推荐根据MAC或IP地址进行负载。 7、点击【批量添加聚合口】,选择规划的网口;选择聚合网口工作方式,不推荐使用主备模式,网口利用率较差(配置非主备聚合模式后,需要调整连接交换机的聚合方式与平台匹配,否则将无法访问平台);勾选【存储口复用功能】,点击【确定】。 8、确定启用“存储通信口复用功能”。启用存储通信口复用功能前,需要重启网络服务,将导致“物理主机”和“运行在该物理主机上的虚拟机”网络临时中断几分钟,请谨慎操作。 9、点击【确定】批量添加主机的聚合网口。请确保IP地址与VLAN ID配置正确,避免配置生效后造成网络中断。 10、如下图,点击【修改配置】,调整存储通讯口。 11、选择“复用网口”的方式,点击【下一步】,选择前面已启用存储口复用功能的聚合口。填写规划好的VLAN ID和网口IP地址,点击【确定】。 12、点击【修改配置】,调整数据通信网口。 13、点击【配置数据通信IP】。 14、填写规划好的IP地址和子网掩码。 15、点击【确定】后,查看配置的数据通信口IP地址信息。 16、批量添加VLAN子接口。 17、点击【确定】将数据通信口从聚合口切换到子网口。数据通信口切换到该网口后,会导致短暂的网络中断。 18、点击【在网络拓扑图中配置业务口】。在网络拓扑图中添加物理出口,点击【立即生效】。 19、选择物理出口,点击【连接到主机】。 20、点击【添加】选择网口和主机。 业务网口配置完毕。业务口不支持配置VLAN子接口,业务VLAN只能通过虚拟网络的端口组进行配置。 21、选择管理网口的子接口,为其配置规划好的VLAN ID。 22、至此四网合一所有网口配置完毕。 23、建议在管理、vxlan、业务、存储网口复用的情况下进行带宽/流量上限设置,以保证网络流量稳定。集群创建时建议管理口配置3Gbps;业务口和vxlan配置5Gbps;存储口配置8Gbps。后续通过观察各个网络平面的流量,再进行优化调整。 |