此文适用于桌面云替换SSD缓存盘时的操作,有一定风险,要在征得客户同意的情况下进行操作。注意:
1、操作前,查看磁盘配比信息,符合预期再做下一步 2、要一台台主机处理,确认数据完整性后,再处理下一台 3、主控上的回刷比较慢,不要轻易ctrl c中断 操作步骤 1,查看虚拟机是否全部关机 cat /cfs/nodes/cluster/vmstatus.info/ 2,检查副本一致性 vs_cluster_cmd.sh e '/sf/vs/bin/vs_localhost_checkok.js check_all; echo $?' 3,查看缓存盘配比情况 cat /sf/cfg/vs/ cache/wcache.json PS:如果分配不均,要修改脚本,把注释"#找到与dev绑定的brick"下的return 1改为return O vim vs_clean_cache.sh +364,然后:wq保存。 4,加权sh文件,回退缓存盘数据 chmod +x /root/vs_clean_cache.sh /root/vs_clean_cache.sh -a 5,查看缓存盘配比情况,确认数据都回退 cat /sf/ cfg/vs/ cache/wcache.json 6,重新发现盘 disk_scan.sh 7,在VMP上给当前操作的主机添加缓存盘,其他的选择待分配 8,VMP查看效果 cat /sf/ cfg/vs/ cache/wcache.json 如果分配不均 vs_realloc_brick.sh 9,检查副本一致性 vs_cluster_cmd.sh e '/sf/vs/bin/vs_localhost_checkok.js check_all; echo $?'
10,检查业务是否正常 |