前言
关于本文档
此方案介绍了深信服设备到货验收流程、方法。
读者对象
本手册建议适用于以下对象
网络设计工程师
运维人员
资料获取
您可以通过深信服官方网站获取产品的最新资讯
获取安装/配置资料、软件版本及升级包、常用工具地址如下
  深信服科技                                     深信服技术服务
技术支持
用户支持邮箱support@sangfor.com.cn
技术支持热线电话400-630-6430(手机、固话均可拨打)
深信服科技服务商及服务有效期查询
意见反馈
如果您在使用过程中发现任何产品资料的问题,可以通过以下方式联系我们
通过联系当地办事处电话反馈
售后服务电话400-630-6430


1. 概述
1.1. 目的
此方案介绍了深信服设备到货验收流程、硬件检测方法。为保障深信服设备硬件无故障,确保后期项目顺利交付。
1.2. 到货验收安排
时间
地点
人员
人员电话
2. 验收准备
2.1. 深信服准备
准备工作
详细描述
确认客户方项目负责人、时间、地点
电话和客户确认项目相关联系人信息、时间和地点。
确认设备是否到货
确认设备是否到货,和市场人员确认设备数量,设备型号
确认环境
确认客户单位是否具体设备供电环境
设备清单:
设备
型号
数量
2.2. 客户准备
准备工作
详细描述
确定项目负责人、时间、地点
确定项目负责人、时间和地点,便于和厂商工程师对接。
协助完成需求、方案确认
协助厂商工程师完成需求和方案确认,便于现场顺利进行。
3. 设备外包装确认
3.1. 确认设备包装箱是否完好
测试项
设备包装
测试目的
查看设备包装是否完成
测试步骤
1. .设备到货以后查看设备外包装是否完好
1. 设备发货时采用印有SANGFOR的胶带分装,查看胶带是否有拆封痕迹
预期结果
1. 设备包装箱完好无损。
2. 包装箱采用SANGFOR胶带封装,且未有拆封痕迹。
测试结论
通过 部分通过 未通过 未测试
备注
3.2. 确认到货设备型号,数量是否与采购型号一致
测试项
设备型号,数量
测试目的
查看设备型号,数量是否与采购型号一致
测试步骤
1. 设备外包装箱一侧有设备型号标识,对比型号是否与采购型号一致
2. 查看设备数量是否一致
预期结果
1. 到货设备型号,数量与采购型号一致
测试结论
通过 部分通过 未通过 未测试
备注
4. 设备开箱
4.1. 设备开箱
测试项
设备硬件检查
测试目的
查看设备硬件外观是否完好,数量是否一致,配件是否齐全
测试步骤
1. 开箱后查看是否有设备配件箱,配件是否齐全
2. 查看设备数量
3. 查看设备外观是否完好
预期结果
1. 设备包装箱里面有一个小盒子,里面装有电源线(具体数量与设备电源接口一致),网线*2,设备保修卡,设备配件清单。
2. 设备包装箱内含深信服设备*1
3. 设备外观完好。
测试结论
通过 部分通过 未通过 未测试
备注
4.2. 设备加电开机
测试项
设备加电开机
测试目的
查看设备是否可以正常开机
测试步骤
1. 设备加电,在设备后方按电源键开机
2. 设备power灯绿色长亮
3. 开机时alarm灯红色长亮,正常开机后闪烁(设备正常写日志会闪烁)
4. 通过设备默认管理口登录,测试是否登录成功
预期结果
1.设备加电,在设备后方按电源键开机
2.设备power灯绿色长亮
3.开机时alarm灯红色长亮,正常开机后闪烁(设备正常写日志会闪烁)
4.通过设备默认管理口登录,设备正常登录。
测试结论
通过 部分通过 未通过 未测试
备注
4.3. 冗余电源测试(冗余电源测试此项)
测试项
冗余电源测试
测试目的
测试设备双电源是否都正常工作
测试步骤
1. 设备双电源开机后,拔掉其中一个电源
2. 设备蜂鸣告警,按下蜂鸣器按钮后,蜂鸣停止,查看设备是否运行正常。
3. 如果正常的话,插上拔掉的电源,拔掉另外一个电源,查看设备运行是否正常。
预期结果
1.拔掉一个电源后设备运行正常。
测试结论
通过 部分通过 未通过 未测试
备注
4.4. 设备网口检查
测试项
设备网口检查
测试目的
测试设备网卡是否正常工作,物理接口数量是否与界面显示一致
测试步骤
1. 使用网线将设备网线口自环,查看设备网口灯是否亮起,绿色长亮则为正常
2. 登录设备,在网络接口处查看设备的网口数量是否与物理接口数量一致
预期结果
1. 网口工作正常。
2. 设备管理界面网口数量和物理接口数量一致。
测试结论
通过 部分通过 未通过 未测试
备注

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
3人已打赏

航嘉电脑门诊 发表于 2021-8-18 17:08
  
要是整个word文档  下载下来就可以直接用啦
会飞的癞蛤蟆 发表于 2021-8-18 17:08
  
感谢楼主的无私分享.
花开荼靡_ 发表于 2021-10-30 19:23
  

感谢楼主的无私分享,学习一下
临兵斗者 发表于 2022-9-21 16:42
  
感谢楼主的无私分享.
发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
技术盲盒
技术笔记
干货满满
技术咨询
新版本体验
GIF动图学习
产品连连看
功能体验
标准化排查
自助服务平台操作指引
2023技术争霸赛专题
运维工具
通用技术
秒懂零信任
技术晨报
信服课堂视频
用户认证
深信服技术支持平台
安装部署配置
SDP百科
设备维护
社区帮助指南
答题自测
每日一记
玩转零信任
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
云计算知识
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选

本版达人

新手89785...

本周建议达人

新手78183...

本周分享达人