本帖最后由 木二 于 2021-11-17 11:24 编辑

问题背景
当前HCI平台出现磁盘卡慢告警,集群虚拟机存储卷异常。
通常前端页面提示:

[ 2021-11-14 07:48:45 ] 主机(172.21.192.24)的硬盘(WFK2HADD0000E919K2VB SEAGATE ST1200MM0009)已被确诊为卡慢盘,硬盘自动隔离失败,会影响业务性能,可手动点击“隔离硬盘”按钮隔离处理,如果还是失败,请联系深信服科技处理!

问题处理
硬盘定位
前端界面提示WFK2HADD0000E919K2VB,通常可能由于此硬盘给其他硬盘同步,而其他硬盘异常导入同步失败,从而导致此硬盘出现卡慢告警。
需要定位出真实磁盘在设备上的盘符。
存储——>虚拟存储——>硬盘管理。

由上可知磁盘位于:172.21.192.24 ,进入该主机查看异常的磁盘。

明确该磁盘为HDD类型,进入该硬盘卡慢的磁盘。

确认硬盘名称,硬盘状态。
由上可知,引起前端界面提示WFK2HADD0000E919K2VB卡慢是因为WFK2L2EJ0000K9206UNT磁盘异常导致同步失败,因此需要解决的是WFK2L2EJ0000K9206UNT磁盘问题。

定位设备:
  • 所属主机:172.21.192.24
  • 硬盘名称:WFK2L2EJ0000K9206UNT SEAGATE ST1200MM0009
  • 硬盘状态:异常 未知状态




磁盘定位
明确后,需要定位出状态异常的硬盘所在的磁盘盘符。

浏览器登录HCI平台,系统管理——>端口管理——>打开SSH端口。
使用root/[**前端密码]+[***] 登录HCI后台。

从集群主控登录故障主机:172.21.192.24 。
根据硬盘名称前缀,筛选出磁盘设备。

  1. Sangfor:aSV/host-20283e8b139d /sf # ssh 172.21.192.24
  2. Sangfor:aSV/host-20283e8b1349 /sf # grep -B 2 "WFK2L2EJ0000K9206UNT" /sf/cfg/vs/disk/*
  3. /sf/cfg/vs/disk/20283e8b1349_35000c500bc8ecdff.json-    "dev": "/dev/sdh",
  4. /sf/cfg/vs/disk/20283e8b1349_35000c500bc8ecdff.json-    "disk": "20283e8b1349_35000c500bc8ecdff",
  5. /sf/cfg/vs/disk/20283e8b1349_35000c500bc8ecdff.json:    "disk_alias": "WFK2L2EJ0000K9206UNT SEAGATE ST1200MM0009",
复制代码

定位盘符:
  • 所属主机:172.21.192.24
  • 磁盘盘符:sdh





故障定位
使用smartctl命令检测该磁盘。
  1. Sangfor:aSV/host-20283e8b1349 /sf # smartctl -a /dev/sdh
复制代码

  1. Sangfor:aSV/host-20283e8b1349 /sf # smartctl -l error /dev/sdh
复制代码

提示:更多smartctl命令参考:常见硬盘检测方式
检测IO读写情况,可使用iostat命令,该命令详细使用参考 系统管理监测命令书 ,超融合HCI环境中,后台存在一个LOG日志,实时记录磁盘读写情况,可直接查看此日志即可。

  1. Sangfor:aSV/host-20283e8b1349 /sf # tail -n 15 /sf/log/blackbox/today/LOG_iostat.txt
复制代码

检测内核日志,通过内核日志进一步确认磁盘故障。
  1. Sangfor:aSV/host-20283e8b1349 /sf # cat /sf/log/today/kernel.log | grep error | grep sdh
复制代码

提示:
  1. end_request: critical medium error, dev sda, sector 26480696               #坏道                      PCLERPDB2 kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 26480696  .#可能插槽有问题或者硬盘线有问题,也可能是坏道
复制代码

结论:综合多处排查结果,确定为172.21.192.24主机的sdh磁盘存在坏道,需要进行换盘。

故障解决
对于非一体机,可通过对应服务器厂商BMC进行硬盘位置确定。对于一体机,可通过HCI控制台开启硬盘灯进行确定硬盘物理位置。
通过定位灯将磁盘在物理服务器上的位置确定。
确认物理磁盘。

提示:对于异常状态的磁盘,更换之前建议由研发进行确认,是否可进行正常换盘操作。

存储——>虚拟存储——>硬盘管理,中找到故障磁盘,点击[更换硬盘]。

按照提示,完成替换操作。
提示:
  • 替换磁盘后会触发数据重建,对IO敏感的业务存在一定影响,建议在业务空闲时操作;
  • 若设备的raid卡是jbod模式,此时磁盘支持热插拔,支持在服务器不关机的情况下将故障磁盘拔下,再插上新磁盘;
  • 新磁盘的容量大小要和故障磁盘的大小一致(严禁替换磁盘容量小于故障磁盘容量);
  • 确保虚拟存储的任务执行页面没有任务在运行。


打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
36人已打赏

水之蓝色 发表于 2021-11-17 16:51
  
感谢分享,学习了!!!!
飞翔的苹果 发表于 2021-11-24 08:36
  
感谢分享,有助于工作,学习学习
何茂源 发表于 2021-11-28 22:34
  
感谢分享,有助于工作,学习学习
卢美美 发表于 2021-11-28 22:37
  
感谢分享,有助于工作,学习学习
新手276612 发表于 2021-11-28 22:42
  
感谢分享,有助于工作,学习学习
dhf 发表于 2021-12-2 13:03
  
感谢楼主的精彩分享,有助工作!!!
新手289808 发表于 2021-12-3 12:47
  
感谢分享,有助于工作,学习学习
新手628720 发表于 2021-12-3 12:59
  
谢谢楼主,学习了啊。
新手375304 发表于 2021-12-3 13:05
  
感谢分享,有助于工作,学习学习
发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
技术盲盒
技术笔记
技术咨询
功能体验
干货满满
新版本体验
2023技术争霸赛专题
标准化排查
产品连连看
GIF动图学习
信服课堂视频
自助服务平台操作指引
运维工具
技术晨报
安装部署配置
每日一记
用户认证
通用技术
秒懂零信任
安全攻防
云计算知识
SDP百科
设备维护
深信服技术支持平台
答题自测
sangfor周刊
资源访问
排障笔记本
社区帮助指南
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
原创分享
解决方案
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
迁移
山东区技术晨报
地址转换
虚拟机
存储
加速技术
产品预警公告
玩转零信任
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选

本版版主

217
274
151

发帖

粉丝

关注

本版达人

皮皮虾·真

本周建议达人

郑州网络

本周分享达人

二进制网络

本周提问达人