想问下,咱们设备地线咋接的啊

还有谁???!!

{{ttag.title}}
想问下,咱们设备地线咋接的啊
小伙,不错 发表于 2016-6-13 14:01
  
好像没有吧!!这个没太关注哦
tyjhz 发表于 2016-6-13 14:42
  
感觉没用,都没接过,一般要接都是接机柜,机柜再接地
大蒜头 发表于 2016-6-13 15:13
  
设备后面应用有个小螺丝,一头拧设备上,一头直接拧机柜就行了吧
best_ws 发表于 2016-6-13 22:37
  
您好 请问下这个问题解决了吗?如果没有解决,可以跟帖说明;如果已经解决,希望分享下处理结果
谢谢
小huihui 发表于 2016-6-13 23:22
  
配件有接地线,设备后面板也有接地标识,接到机柜就行,客户机柜做了接地才行。


北回归线 发表于 2016-6-13 23:55
  
设备后面有接地螺丝,一般都很少上,直接用配的接地线接上另外一端连接机柜就好了
神样队员 发表于 2016-6-14 08:17
  
五楼的图片就是了。
周子超 发表于 2016-8-30 10:20
  
一般没必要接,因为没有地方接,哈哈.设备上是有接地线,但是你接哪里呢?接机柜 ,机柜有接地么?接插线板又不合适吧,等电位排呢.自建机房一般没有,标准机房没地方给你接.
结论就是,不接.而且这个螺丝嘛我认为也就是安慰效应吧.因为里面也没线就是接的壳子.里面没接外面没地方接,所以看看就好,别当真
杨汉平 发表于 2016-8-30 10:59
  
如果机架上有接地点能接上,最好接上。 (当然前提是 机架本身接地良好,现在的建筑,都会有接地点,如果找不到,接到金属排水管上也可以)

这个设备上面的地线柱,其在设备内部, 是把 机箱、电源外壳、PCB板地线都是互通的(通过螺丝本体联通)。

热门标签
全部标签>
安全效果
西北区每日一问
技术盲盒
干货满满
【 社区to talk】
技术笔记
每日一问
信服课堂视频
GIF动图学习
新版本体验
技术咨询
2023技术争霸赛专题
功能体验
产品连连看
安装部署配置
通用技术
秒懂零信任
技术晨报
自助服务平台操作指引
原创分享
标准化排查
排障笔记本
玩转零信任
排障那些事
SDP百科
深信服技术支持平台
升级&主动服务
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
高手请过招
高频问题集锦
社区新周刊
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力

本版达人

新手89785...

本周建议达人

新手78183...

本周分享达人