深信服社区»版块 新IT类 应用交付AD AD故障切换问题

AD故障切换问题

查看数: 2064 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-8-11 08:38

正文摘要:

最近遇到客户有AD需求,需求是需要AD故障切换的切换条件能通过ICMP协议来检测,但是通过目前的AD故障切换条件没有通过ICMP来检测的,不知道这个功能能不能实现? ...

回复

AD产品规划团队2 发表于 2016-8-12 17:07
【采纳】

目前建议将该口改为WAN,以实现双机ICMP健康检查。
对于LAN的改进点,会记录并在后续版本改进。
AD产品规划团队2 发表于 2016-8-11 20:25
感谢提出建议,首先要抱歉,今天回复比较晚。

目前,LAN口的健康检查没有实现监视器的配置,通过WAN口应该可以实现预期的效果。
北回归线 发表于 2016-8-11 09:22
arp检测或者健康检查也可以
sunliang2527 发表于 2016-8-11 09:03
设置接口健康检查链路监视器选择ping,检测类型设置为健康检查。