基础排查-步骤一:检查硬件层面是否可以识别到磁盘

|

问题描述

基础排查-步骤一:检查硬件层面是否可以识别到磁盘

解决方案

1、添加本地存储是否能发现磁盘
能发现:说明硬件层面磁盘识别正常,界面识别不到可能是磁盘组了raid导致
1)、缓存盘和数据盘仅支持直通(JBOD.NON-RAID)、单盘raid0模式;
2)、缓存盘和数据盘不建议使用RAID0模式(RAID0不支持热插拔);
不支持热拔插:拔插磁盘可能会导致raid卡整列信息丢失,导致磁盘无法识别
不能发现:可能硬件层面可能没识别到磁盘,进入下一步排查

2、进入ipmi或者BMC界面,查看磁盘是否识别正常(检查磁盘是否在线、raid卡状态是否正常)

如图可以在ipmi界面看到磁盘是否在线,且可以看到raid卡状态是否正常
缓存盘和数据盘仅支持直通(JBOD.NON-RAID)、单盘raid0模式

3、如果ipmi或BMC界面无法看到磁盘状态,可以重启服务器进入raid卡界面查看

如图,进入raid卡界面的 PD Mgmt 选项,可以看到磁盘是否存在,raid卡状态
(注意:服务器可能存在两个raid卡,一个raid卡是系统盘组raid1,另外一个raid卡插数据盘和缓存盘,两个raid卡都需要看一下)


操作影响范围

进入raid卡界面需要重启服务器