电源模块指示灯异常

|

问题描述

现场发现电源模块上的指示灯出现红灯常亮异常/电源模块的指示灯不亮,需要如何处理排查

告警信息

设备后面板的电源模块指示灯有明显的异常情况。如图一

                                       图一

解决方案

步骤一
首先检查外部情况,电源红灯、不亮绿灯或者绿灯异常闪烁是否是电源线和外部供电异常导致。

步骤二
确认外部环境无异常,电源红灯故障依旧,可尝试拔插指示灯异常的电源模块,观察拔插后是否恢复。
注:双电源设备具备冗余性,可以热插拔故障电源。

步骤三
拔插电源后故障依旧,建议设备关机,断电后交叉两个电源模块观察是否故障跟随异常模块。
异常排查:若交叉槽位后红灯模块的故障红灯依旧,返修该异常电源模块,若原槽位上的新模块也变红灯,则需要整机返修。

建议与总结

注意:如果现场仍在跑业务故不方便关机进行电源模块的交叉,此情况可先转硬件返修处理,仓库优先发新的电源模块到客户处更换,与客户沟通处理时请及时同步可能存在槽位异常的风险,即因槽位故障导致换上新电源也不解决。