提示
X
本案例来自tskb,请前往tskb修改源内容:立即前往
'>

AD WEB控制台下提示风扇无转速

|

问题描述

AD web提示风扇无转速,正常显示内容可见下图一

                                                       图一

根因

一般来说出现此问题最可能的原因有两种:
1.设备风扇出现异常。
2.AD系统不支持监控风扇转速。(目前AD7.0.4以上版本才有监控设备风扇这个功能)

解决方案

步骤一
在AD WEB界面左上角查看设备版本信息。(图二位置A)
                                                       图二

步骤二
在AD WEB界面点击“首页”(图三位置A)查看设备风扇转速信息,点击“风扇转速”(图三位置B)查看设备所有风扇转速具体情况(图三位置C),由此查看具体哪个风扇出现异常。

                                                       图三
步骤三
外部检查设备机箱背面或者设备两侧的外露风扇是否有不转动情况。由外部无法确认可让办事处带回拆箱,检查内部风扇电源线是否有损坏并重新拔插下风扇电源接口与主板的供电线,开机后观察是否恢复,以此定位故障风扇。(客户现场不允许拆箱操作)
异常处理:确认风扇故障之后返修设备。

建议与总结

1.如果设备风扇和风扇电源线有损坏,则安排申请备机,返修设备更换风扇。
2.如果风扇电源接口与主板接口是没有接好,需要重新接好。同时登录AD web界面查看风扇转速是否恢复正常。

我要分享
文档编号: 233235
作者: admin
更新时间: 2023-01-05 17:29
适用版本: