9T、F*T服务器上架下架操作指导

|

问题描述

上架安装视频见附件

解决方案

一、上架服务器
步骤一:拉动白色释放键,抽出内轨,推动中轨后定位挡片A,将中轨推回。


步骤二:安装内轨至机箱上。


步骤三:导轨安装至机柱。
A. 拉开前托架卡勾,将前托架向前拉对准机柱孔位定位固定。
B. 卡勾可适用不同厚度的机柱。
C. 重复安装另一测导轨。


步骤四:将机箱安装至机柜。
A. 将中轨拉出至定位。
B. 确保珠巢固定在中轨前端。
C. 将机箱至入中外轨。
D. 将机箱推入定位时,推拉内轨上蓝色释放键,将机箱推入至底。
E. 用螺丝将机箱固定在机柜上。


二、上电服务器
备注:
● 上电前,请确保服务器处于下电状态,且所有连接线缆连接正确、供电电压与设备
的要求一致。
● 上电时,请勿拔插硬盘模块、网线、Console口线。
● 若服务器刚切断电源,请至少等待1分钟,再重新接通电源。
● 电源模块已经正确安装到位,且电源模块已上电,服务器处于待机(Standby)状
态(电源按钮指示灯不亮)。
– 通过短按前面板的电源按钮。

三、下电服务器
备注:
为减少人身伤害、电击或设备损坏的危险,请拔出电源线插头以断开服务器电源。 前面板的“服务器开关按键”按钮不能彻底切断系统电源。在切断交流电源前, 部分电源和一些内部电路仍带电。
步骤一:备份服务器数据。
步骤二:正常关闭操作系统。
步骤三:拔下电源线插头。
系统现在即处于断电状态。

四、下架服务器
步骤一:拆除机箱。
A. 拆卸机箱锁机柜螺丝,拉出机箱。
B. 机箱拉到定位时,拉内轨白色释放键,将机箱拆除,水平取出服务器,然后放到防静电平台上,将拆卸的服务器放进防静电包装袋,禁止将两个及以上的服务器放入同一个防静电包装袋。
注意:设备较重建议安排两人协做完成。


步骤二:拆卸服务器导轨,按照安装上架返方向步骤拆卸。








操作影响范围

9T、F3T、F6T服务器上架安装视频.mp4

77.24 MB, 下载次数: 8