在考虑是否使用超融合,有几个疑问,麻烦路过的大神解答

fg1237690 779

{{ttag.title}}
在考虑是否使用超融合,有几个疑问,麻烦路过的大神解答下。
假设上了超融合一体机3台,5年后,如果其中1台一体机故障,必须更换新款超融合一体机。一体机里面的数据怎么迁移到新款一体机里?新款超融合一体机的虚拟化软件版本比较新,能加入到原先的集群里面吗?如果把旧款超融合一体机系统版本升级到一致,升级过程中一体机里面的存储数据是否会迁移出来,虚拟机的生产业务会不会中断?

该疑问已被 解决,获得了 20 S豆

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

本帖最后由 小鱼儿 于 2023-6-9 11:40 编辑

1、必须更换新款超融合一体机。一体机里面的数据怎么迁移到新款一体机里?

这个可以放心  超融合可以进行主机替换的  不用担心数据迁移 因为数据是分布式存储在不同的主机上 替换完主机会自动同步

主机替换(高危操作)

功能说明:主机替换指的是当集群中某台主机由于物理故障离线时,使用一台新主机进行替换的操作。

注意事项 :

1. 主机替换会触发数据重建,会占用IO,建议和客户商议,在业务空闲时段进行 操作。

2. 要求新主机的CPU主频、内存的大小和频率、硬盘容量、磁盘个数网口不能低于原故障主机。

3. 如果新主机的硬盘数量大于原故障主机,主机替换完成之后要进行扩容。

4. 建议新主机的单块磁盘的容量和原故障主机的一致。

5. 要求新主机的管理IP地址不能和原故障主机的相同。

前提条件 :

1. 新主机的各个网络平面的IP地址已规划好。

2. 新主机已安装好aSV软件且与原版本一致(包括补丁),设置好管理IP。

3. 新主机的管理口、VXLAN口、数据通信口、存储口已正确接入到网络中



2、新款超融合一体机的虚拟化软件版本比较新,能加入到原先的集群里面吗?

不能加入 需要版本一致  升级旧的集群主机 或者 新主机安装旧主机同版本系统


3、如果把旧款超融合一体机系统版本升级到一致,升级过程中一体机里面的存储数据是否会迁移出来,虚拟机的生产业务会不会中断?
数据不会迁移
HCI升级有两种方式一种是热升级,另一种是冷升级。
冷升级在升级操作的时候所有虚拟机都必须关机在升级完成最后阶段需要重启物理主机热升级虚拟机不用关机主机不用重启在升级最后阶段会丢几个包。因此冷升级需要在业务空闲时间操作,热升级影响较小可以在业务不繁忙的时候操作。具体升级版本是冷升级还是热升级,请查看升级路线图

冷升级会重启所有主机,影响业务;热升级不需要重启主机但是会有网络波动,建议业务空闲期进行升级


超融合支持热升级,但是有版本要求,版本是否支持热升级可以详细参考升级路线图 表格标记为绿色部分代表支持热升级的版本(不需要关机虚拟机)
ps:蓝色部分为冷升级版本(需要关机虚拟机重启HCI主机)


本答案是否对你有帮助?
小鱼儿 发表于 2023-6-9 11:34
  
九厘米的雾 发表于 2023-6-9 15:00
  
当一台超融合一体机故障后,如果需要更换新款超融合一体机,一般可以通过数据迁移的方式将原有数据迁移到新的一体机中。具体来说,可以使用超融合一体机的数据迁移工具、备份还原工具等来完成数据迁移。在迁移过程中,需要注意数据的完整性和一致性,避免数据丢失或者损坏。
如果新款超融合一体机的虚拟化软件版本比较新,需要确认这个版本是否兼容原有集群的版本。如果新版本兼容原有版本,可以将新款超融合一体机加入到原有集群中;如果不兼容,可以考虑升级原有集群的版本,或者将新款超融合一体机作为新的集群加入到原有集群的管理中。
在将旧款超融合一体机的系统版本升级到一致时,需要考虑数据的存储和迁移问题。如果要进行系统升级,需要先备份数据,然后在升级过程中将数据迁移到新版本中。在迁移过程中,需要保证数据的完整性和一致性,避免数据丢失或者损坏。如果迁移过程中出现问题,可能会导致虚拟机的生产业务中断,因此需要进行充分的备份和测试。
Hill_李胜阳 发表于 2023-6-9 16:02
  
一楼总结的较为全面,二楼也做了查漏补缺。希望能够帮助到你!
fg1237690 发表于 2023-6-14 09:44
  
感谢诸位大神的帮忙!

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
技术盲盒
技术笔记
干货满满
技术咨询
产品连连看
新版本体验
功能体验
标准化排查
自助服务平台操作指引
GIF动图学习
2023技术争霸赛专题
通用技术
运维工具
信服课堂视频
秒懂零信任
技术晨报
用户认证
社区帮助指南
答题自测
深信服技术支持平台
安装部署配置
上网策略
SDP百科
设备维护
每日一记
项目案例
玩转零信任
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
云计算知识
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选

本版版主

217
274
151

发帖

粉丝

关注

本版达人

皮皮虾·真

本周建议达人

郑州网络

本周分享达人

二进制网络

本周提问达人