HCI一体机更换网卡后识别异常问题
  

玛卡吧卡 1609

{{ttag.title}}
本帖最后由 玛卡吧卡 于 2023-12-28 18:26 编辑

1.HCI一体机原本网卡又2电口,客户要求更换成4电口,更换完成后接网线不亮,控制台查看网口状态为未知,

2.原先设备接口数量为8 更换网卡后为10,控制台上显示有14个接口,推断是网口乱序导致异常。

3.使用aDeploy工具调整网口顺序

4.调整后重启服务器,网口恢复正常,但是原先的2345口变成了10 11 12 13口 且状态都是未知。

5.进HCI后台调整网卡文件,

670之后的版本参照下列方法:

     (1)将/sf/cfg/if.d/下多余的灰色网口配置文件移走或者重命名   
     (2)重启服务/sf/vn/etc/init.d/vn-node-agent-rpc restart; /sf/vn/etc/init.d/vn-node-agent-api restart【控制         台页面无任务时,操作无影响,如有任务,执行此命令前请跟专家研发确认后再操作】
       680环境则进入容器下操作:
       container_exec -n vn-a
    6.操作完成后刷新界面,网卡界面恢复正常

打赏鼓励作者,期待更多好文!