【HCI】浪潮CS5260H2安装超融合
  

wrx 3949

{{ttag.title}}
本帖最后由 wrx 于 2024-1-9 20:42 编辑

背景:
某客户采购第三方浪潮CS5260H2型号服务器用于超融合集群,该服务器采用的是C86架构CPU,故安装HCI 6.9.1C86安装包

配置步骤:
1.浪潮服务器开机,按DEL进入bios,该型号服务器CPU默认为高性能模式,虚拟化也默认开启,故这两项不需要额外配置

2.在【高级-服务管理-电源丢失策略】将模式改为上电(加电自启)

3.在【高级-服务管理-BMC网络配置】配置IPMI地址

4.在【主页-系统日期和时间】设置bios系统时间

5.在【高级-UEFI HII配置】里面配置RAID

选择RIAD卡

选择Main Menu进入RAID配置

选择Confiquration Management-Clear Confiquration清除原有RAID配置

在Confiquration Management-Create Virtual Drive 创建系统盘RAID

模式选择RAID 1

在Select Drives中选择需要做RAID的磁盘,然后apply changes保持修改

点击Save Configuraltion保存RAID配置

查看RAID信息已配置完成

6.设置启动模式为Legacy传统模式,然后设置USB为第一启动项,F10保存配置重启

7.将其他磁盘设置为JBOD模式,开机过程中会提示Ctrl+R进入RAID卡配置

删除原有磁盘RAID配置后磁盘模式默认为UG模式,该模式是无法识别的

按Ctrl+N切换到Ctrl Mgmt页面,勾选Enable JBOD模式,然后apply保存

再切换到PD Mgmt页面磁盘为JBOD模式,按ESC退出继续安装即可

7.按步骤安装HCI即可

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
5人已打赏

武汉通威—大佬刘超 发表于 2024-1-10 08:55
  
大佬牛批,学习到了,对工作很有帮助!~~
平凡的小网工 发表于 2024-2-5 11:00
  
多谢楼主的分享,期待楼主更多超融合的技术分享。
一个无趣的人 发表于 2024-2-7 12:58
  
多谢分享超融合的相关经验,有助于工作。
发表新帖
热门标签
全部标签>
高手请过招
每日一问
标准化排查
新版本体验
【 社区to talk】
功能体验
纪元平台
技术笔记
产品连连看
每日一记
信服课堂视频
安装部署配置
社区新周刊
sangfor周刊
技术晨报
平台使用
GIF动图学习
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
运维工具
用户认证
原创分享
解决方案
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
排障笔记本
产品预警公告
玩转零信任
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
2023技术争霸赛专题
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
秒懂零信任
技术盲盒
山东区技术晨报
文档捉虫
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
西北区每日一问
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
安全效果
云化安全能力
专家说
热门活动
产品动态
行业实践
产品解析
关键解决方案

本版版主

197
347
1002

发帖

粉丝

关注

217
292
151

发帖

粉丝

关注

25
16
5

发帖

粉丝

关注

7
12
27

发帖

粉丝

关注

5
10
7

发帖

粉丝

关注

32
38
46

发帖

粉丝

关注

10
2
1

发帖

粉丝

关注

本版达人

皮皮虾·真

本周建议达人

郑州网络

本周分享达人

二进制网络

本周提问达人