超融合系统组网的详细安装与调试(二)
  

韩立春 3038717人觉得有帮助

{{ttag.title}}
本帖最后由 韩立春 于 2024-2-20 16:13 编辑

关于集群超融合系统组网的详细安装与调试(二)

大家好!今天我给大家讲一下关于集群超融合系统组网的详细安装介绍,其实大家都知道深信服的超融合都是围绕着管理网、vxlan网、业务网、存储网这四个网络来组建我们的超融合的。这四个网络组网会了,那么你已经基本会组建和实施超融合了,也就没什么大的难度了。其他的也没什么可在调的了。可视化的界面,让你轻松就把超融合实施完了。


            在上期里我们已经介绍了超融合的信锐交换机如何做的堆叠,那么我就不再讲交换机如何组网的了。 这里我主要讲超融合系统内如何组网?首先我们要了解下管理网、vxlan网、业务网、存储网都是干啥的。本次实施版本是6.9.0版本。
    管理网:用于集群内各个主机之间通信、控制台登陆管理、虚拟机迁移等数据流传。如果管理网异常会导致集群通信异常,让控制台登陆不了,虚拟机调度异常,虚拟机开机失败等。主要用于web管理。   
            数据通信网(VXLAN):用于虚拟网络里面东西向数据流即运行在不同主机上虚拟机之间的通信数据流又叫做数据通信口,同网段非直连物理出口的运行在不同主机的虚拟机(NFV设备)之间相互通信需要经过vxlan口,根据虚拟网络拓扑的不同虚拟机之间的通信数据流不一定都需要经过vxlan口,因此vxlan故障不一定会导致虚拟机之间通信异常。主要用于虚拟机东西流量的通信。一般网络交换不对外,与存储网络一样,独立网络通信。
   存储通信网:用于虚拟存储的副本数据同步,存储通信网络不正常,可能会导致文件相互指控进而让虚拟机使用异常,只作为存储的独立私网,不对外,只作为存储数据之间的交换。
   物理出口(业务网):主要用于南北方向流量传输,连接物理交换或路由,承载外部访问的虚拟机业务流量或者虚拟机访问物理网络的数据流。在虚拟网络拓扑里面体现为物理出口。如果业务口异常会导致虚拟机无法和物理网络通信业务中断。业务网络主要是对外进行业务数据交换,需要与组建的内网和外网进行数据交换。虚拟机业务的重要出口。
   一、配置管理子接口vlan、vxlan口子vlan         
1.配置管理口子接口
将笔记本网卡设置为10.250.0.100/24,输入默认超融合地址https://10.250.0.7,输入默认用户名密码admin。
在超融合的 eth2口设置10.250.2.7,笔记本设置为10.250.2.100/24, 通过登录10.250.2.7的WEB界面进行设置管理子接口和vxlan子接口。
点击实体机-物理网络-批量添加聚合
本次采用两个万兆口eth6和eth7为聚合口的方式作为管理子接口,vxlan子接口,它们共用两个网口组成的静态聚合的万兆口。
静态模式采用根据四层信息进行负载(Mode:2)
点击确定。
注意管理口不要设置IP地址。
点击实体机-物理网络-批量添加vlan子网络-设置管理子接口vlan为251,管理子接口IP为172.16.0.10,子网掩码为255.255.255.0,网关为172.16.0.1
设置的管理口地址。
修改默认的管理子接口。
点击实体机-网口功能-修改配置-点击确定
输入默认登录密码,点击确定
选择否,仅切换管理口角色,原eth0和channel1.251的IP不变.确定。
这是配置好的管理子接口。
2.配置通信口vxlan子接口
实体机-物理网络-批量添加vlan子接口-设置vlan ID 为250,ip地址为10.10.10.1,子网掩码为255.255.255.0.
设置的数据通信口。
实体机-网口功能-数据通信口(vxlan)-点击修改网口配置
修改eth1网口
选择vxlan数据通信口网口
点击确定。
点击确定-数据通信口选择了子网口(vlan250),并选择开启网口功性能模式(此操作会将网口的MTU设置为1600,需要在物理交换机上开启巨帧支持,否则会导致网络不通)
点击OK
3、添加集群
按照1和2的方法把其他主机都设置好子网管理口VLAN和子网口通信口。然后添加集群
添加后的集群
4.设置数据通信口vxlan数据通信IP池。
实体机-网口功能-数据通信口-管理数据通信IP池
点击创建,输入数据通信IP10.10.20.1-10.10.20.7, 主机都选中,点击确定。数据通信IP池设置完成。
可以批量修改数据通信口,开启网口功性能模式。点击确定。vxlan设置完成。
  二、配置业务口

实体机-物理网络-批量添加聚合口-将eth8,eth9添加到聚合口,添加网口别名S1业务口,聚合模式采用LACP模式,根据四层信息进行负载,依次配置七台超融合服务器业务口


添加后的业务通信口。



点击网络-网络拓扑-设备列表


点击物理出口1


点击修改配置


点击添加主机


添加7个服务器主机


将网口修改为业务口


修改后的所有服务器业务口


给业务口划分vlan,点击端口组-添加名称为vlan6,类型为Acess,vlan ID 为6


添加多业务vlan


业务口规划后的拓扑


实体机-网口功能-业务通信口设置完

三、配置存储通信口
1.配置物理网络聚合口
点击实体机-物理网络-点击批量添加聚合口
将eth10,eth11添加主机网口,聚合选择静态聚合
选择根据四层信息进行负载,其他服务器按照此图设置聚合
依次将主机设置网口别名S1存储口-S6存储口,网口别名依次为S1存储口-S6存储口


2.设置存储通信口
实体机-网口功能-存储通信口-点击配置存储网络配置
选择独占通信口
选择标准链路聚合(推荐)
配置存储通信口,点击下一步
设置存储通信口IP
点击下一步
点击确定
正在提交网口配置。
存储通信口设置完毕。
3.存储设置
存储-虚拟存储-创建卷-普通卷,点击下一步。
点击下一步,根据提示一步一步配置。直到配置完虚拟存储。

接着就是配置授权、创建虚拟机、迁移虚拟机、系统、配置集群资源调度等,在这里就不介绍了。
         
       各位亲们!如果有不周到的地方,请大家多多指教。也感谢大家的鼓励!!动动你的小手,帮多多打赏,点赞,留下宝贵的意见!!!

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
60人已打赏

李会斌 发表于 2024-2-20 16:42
  
此处应该有掌声
zjwshenxian 发表于 2024-2-20 19:27
  
此处应该有掌声            
wshellym 发表于 2024-2-21 08:06
  
经典案例,感谢分享!
jan 发表于 2024-2-21 08:27
  
经典案例,感谢分享!
科思哲 发表于 2024-2-21 08:28
  

感谢分享,有助于工资和学习
王蒙召 发表于 2024-2-21 08:30
  
感谢分享,有助于工资和学习
韩_鹏 发表于 2024-2-21 08:31
  
g感谢分享                                          
月光下的眼睛 发表于 2024-2-21 08:39
  

经典案例,感谢分享!
guafeng00 发表于 2024-2-21 08:57
  
经典案例,感谢分享!
发表新帖
热门标签
全部标签>
西北区每日一问
安全效果
技术盲盒
干货满满
技术笔记
【 社区to talk】
每日一问
信服课堂视频
GIF动图学习
新版本体验
2023技术争霸赛专题
技术咨询
功能体验
产品连连看
安装部署配置
通用技术
秒懂零信任
技术晨报
自助服务平台操作指引
原创分享
标准化排查
排障笔记本
玩转零信任
排障那些事
SDP百科
深信服技术支持平台
升级&主动服务
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
高手请过招
高频问题集锦
社区新周刊
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力

本版热帖

本版达人