这世界,不是每个人都有机会做自己想做的事情,但是我们应该尽量去做那些正确的事情。
--《站在两个世界的边缘》 缘由:社区里关于服务器虚拟化配置的文档很多,而且这次要写的也不是什么难点?为什么这里又要单独拿出来写 呢?
缘于一个电话,一个渠道工程师电话我,问我浪潮服务器做超融合需要配置RAID吗? 我说肯定需要啊。 能不能不配置呢? (我一听愣了,怎么有这种想法 ?)如果不配置,系统安装时无法识别到磁盘,会报错。 那如何配置? 可以先联系客户的运维工程师,如果不行,就联系厂商。 如何判断服务器有没有配置RAID卡? 这个我还真不知道判断,但一般服务器都有配置。
服务器厂商那么多,每一个厂商的产品线又很多,同一产品线的不同型号的RAID卡配置方式也不尽相同。本文拿出某款产品来做介绍,仅供参考和思路引导,切莫生搬硬套。 一、服务器信息 厂商:浪潮 型号:NF5270M3
二、配置项
1、系统时间 BIOS-Main--Time/Date。
2、VT BIOS--Advanced--Inter(R) VT for Directed I/O Configuration--Inter(R) VT-d
3、关闭节能模式
BIOS--Advanced--CPU Configuration--CPU Power Management Configuration--Power Technology(Customer)--Energy Performance--Performance
4、开启加电自启
BIOS--Chipset--PCH--Restore AC Power Loss--Power On
5、Raid
当屏幕出现Ctrl+H的字样时,按Ctrl+H进入Raid配置界面。
选择后面为“Unconfigured Good”的磁盘,进入编辑页面,选择“Make JBOD”,选择“GO”。
当服务器需要配置虚拟存储时,建议磁盘的模式配置为“JBOD”模式,假如Raid卡不支持JBOD模式,建议配置为Raid 0;为什么配置为JBOD模式,而不配置为Raid 0\1\5\10,是因为JBOD为直通模式,可以让系统直接读到磁盘,而不需要经过Raid的策略,提升效率。
PS: 1、如何看服务器的Raid卡型号? (1拆机看,独立卡或集成卡。 (2系统下,设备管理器,看磁盘控制器。 (3,开机自检,看型号。(4,进uefi,在adapter选项里看型号。 2、HCI-5.2的虚拟机最多支持添加15块磁盘。 3、VPN的USB-Key,有驱Key可以再生成无驱Key,但是无驱key不能再生成有驱Key。有驱key包含用户的信息,当登录成功后,会自动在浏览器里增加一条用户的数字证书。
|