本帖最后由 85039王毅波 于 2026-11-9 10:51 编辑
卸载最前面:五年来只遇到过2次,防火墙升级后光口不亮,讲结论和规避方法:升级防火墙最好把光口和光模块拔掉升级,可以规避。
本次问题现象和排查过程如下: 一、故障现象:防火墙X口接核心交换机,本端设备使用的是深信服的万M光模块,对端的设备使用的是信锐万M光模块,协调硬件同事确认光模块是兼容的,插拔模块测试网口不up,自环测试网口不up、后台 Shutdown/No Shutdown 操作,均无法恢复 Link 状态;一键收集日志,查看dp和network日志未发现异常;
二、软件侧面排查确认无问题后,协调硬件继续深度排查:收集防火墙硬件信息和向x553光衰和网口寄存器信息分析,发现有报错,现象是一样的 网卡驱动判定FWSM状态为recovery,然后nvm只保留了基础功能 ,不是永久性改了nvm,重启就可以解决。