ad版本是7.0R1,客户要求需要接口down之后,才切换,而不是某一个外网断了才切换,新版本里面可以实现这功能么

解决该疑问,预计可以帮助到 8786 人!

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

总有辣么几个刁民想弄死朕 发表于 2017-7-5 13:13
  
本帖最后由 总有辣么几个刁民想弄死朕 于 2017-7-5 13:16 编辑

您好,配置了双机且在故障切换那边配置了掉线检测的网口,当那边的网口DOWN掉后,即切换双机。
qinpeng 发表于 2017-7-5 13:32
  
AD掉线检测交换口作为主备的切换条件,需要将交换网口上的所有网线拔掉交换网口才会离线,才会触发双机切换。外网地址断掉而不能证明设备出现故障,所以这个原理是交换网口down掉才发生切换。AD 双机心跳包默认的实际是100毫秒 主设备挂了,立即切到备设备,然后主设备会重启,理论上是立即切换的,但是如果没有启用MAC同步,会有一个学习MAC地址的过程,会断几秒钟,一般情况下,ping的话,就丢6-7个包的样子
zoou 发表于 2017-7-5 16:08
  
学习下,谢谢
tyjhz 发表于 2017-7-5 16:46
  
好像7.0R1主备有变动,好像跟一楼中的截图不一样,楼主可以看下你那里的配置跟截图一样不
nrsheng 发表于 2017-7-6 08:27
  
学习一下
深拥 发表于 2017-7-6 08:48
  
本来就是外网断了只是切换外网不会切换设备的。你只有设备的切换口DOWN了才会切换
北回归线 发表于 2017-7-6 09:23
  
故障切换中添加掉线检查的接口即可
新手098975 发表于 2019-5-18 16:20
  
好像7.0R1主备有变动,好像跟一楼中的截图不一样,楼主可以看下你那里的配置跟截图一样不

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
技术盲盒
西北区每日一问
安全效果
干货满满
每日一问
技术笔记
新版本体验
【 社区to talk】
功能体验
技术咨询
产品连连看
GIF动图学习
标准化排查
2023技术争霸赛专题
每周精选
信服课堂视频
通用技术
自助服务平台操作指引
秒懂零信任
技术晨报
安装部署配置
答题自测
原创分享
升级&主动服务
社区新周刊
POC测试案例
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
玩转零信任
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
高手请过招
高频问题集锦
全能先锋系列
云化安全能力

本版版主

12
185
6

发帖

粉丝

关注

121
315
352

发帖

粉丝

关注

本版达人

LoveTec...

本周分享达人

新手24116...

本周提问达人