图二
2、现场检查线路问题
登录控台查看服务器网口状态发现eth6存储口未接线(图三),检查线路的问题发现网口指示灯都是正常的,检查交换机配置也没有问题,交换机接口也是UP的(图四),(由于网卡是万兆的,使用的是千兆模块,平台接口显示速率和交换机速率不一样,但是后台都是自动协商到千兆的)
图三
图四
3、联系400客服后台查看网卡是否正常
起初以为是物理网卡的问题,后面联系400客服后台查看eth6口是否正常,客服发现也是未连接的状态,然后抓取日志提交研发处理
4、解决办法
经过研发一个过小时的讨论研究,判定为网卡驱动或者物理网卡本身有问题,研发远程更换驱动,发现物理网卡内部寄存器状态错误,重新检查网卡硬件即可,重启服务器后接口正常使用了(如图五)