本帖最后由 金馆长 于 2019-4-13 13:25 编辑
配置超融合时,用到的是第三方服务器,一般情况下网络构架搭建好和设备齐全后,经常会遇到问题是:HCI平台配置虚拟存储时如果第三方服务器有RAID,建议配置为直通(JBOD)模式,如果RAID卡不支持该模式,则要求将每个硬盘做成RAID 0逻辑盘,同时建议关闭RAID卡的写缓存,此时不支持硬盘热拔插!(但是不同的第三方服务器的jbod配置不一样!)H3C的R390X G2服务器BOIS操作步骤:
一、(H3C的R390X G2服务器)按Esc进入BIOS里面,选择Advanced选项下,选择PMC maxVies Storage Manager回车 二、选择Scan For Controllers回车,直到显示Logical Device Configuration、Controller Settings、Disk Utilities和 Administration四个标签 三、选择Controller Configuration回车(设置磁盘工作模式),有5种磁盘工作模式,分别是RAID: expose RAW、RAID:hide RAW、HBA、Auto Volume和Simple Volume
查找资料了解到所谓的HBA模式也是jbod模式,即直通模式。就开始搞事情了,由于本人要装8台H3C的R390X G2装HCI集群和要用到虚拟存储功能,先装两台机子的HBA模式和RAID:hide RAW模式测试下,对比下情况!
上截图为HBA模式,下为RAID:hide RAW (注意:做HBA模式时,安装aSv可以识别多个本地磁盘,安装完成后只显示一个盘可用!作HBA(jbod模式,即直通模式)时,可以识别服务器本地磁盘的所有盘,方便做数据盘和缓存盘,RAID的话,是把所有的磁盘合并成一个总存储大小的磁盘了!) 只要你在安装的时候看到有多个盘选择,比较SSD盘显示多少个,STAT有多少个,那怕安装完后在本地存储只看到一个盘,也不必要惊慌!可以直接做虚拟存储了!登录HCI界面,直接创建虚拟存储就可以显示出每台主机的ip及各自的磁盘数据,根据步骤的提示创建!
特别提醒!!!特别提醒!!!特别提醒!!!重要的事情要说三次!如果集群添加了本地磁盘后,再去做虚拟存储是做不了的!!!要把本地磁盘删除掉再去做虚拟存储,才可以识别到每台主机的磁盘再做虚拟存储!!!否则一直在加载要添加的虚拟存储的盘,但是你把这些盘都添加到本地存储里了,就没有可用的主机的磁盘了!!!
(注意:我这里是因为特别要求,就不做虚拟储存,那么创建HBA模式时,想用本地硬盘是要添加的!) 手动添加本地磁盘操作:登录HCI-实体机-存储-添加存储-选中本地存储 (设置磁盘名称,回车确定,那么服务器其它的磁盘就出来添加到列表了)
|