国企过后,等保2.0的测评工作也被提上了日程。目前都很关心等保能否通过的问题,最近去了很多客户的机房,先说说物理条件的要求吧。后续在慢慢更新关于最近工作遇到的关于情况吧。
今天去的是一个某公司旗下的二级国企单位。物理环境还行,基本的条件都是符合的。下面来详细说明。

1、物理位置的选择。
机房和办公地选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内;(客户自己的大楼,建筑比较高大上)
机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁;(机房在3层)

2、
房出入口应有专人值守、控制、鉴别和记录进入的人员,(有机房管理员)
需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和控制其活动范围。审申请审批记录至少明确来访人员的姓名时间来访目的,应专人陪同来访人员进入机房对其对其行为进行限制和监控。(有对应的机房制度要求)
机房重要区域配置的电子门禁系统要正常工作,可对进入人员进行控制鉴别和记录,电子门禁系统有运行和维护记录。(有电子门禁环境)

3、
客户将主要设备放置在机房内;并将设备或主要部件进行固定,设置了明显的不易除去的标记;
通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或理线架中;
介质进行合理分类,有明确的标识,介质存储在介质库或档案库等专用场所内;
客户机房设置监控报警系统,且监控报警系统并正常工作,可进行监控和报警,并保存监控报警记录,报警系统要有运行和维护记录。

4、防雷控制,大楼有避雷针。机房有设置交流电源地线,交流电源接地检测结果符合要求。

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
暂无人打赏

sangfor_闪电回_小六 发表于 2019-11-2 09:13
  
感谢楼主分享,内容很实用,期待楼主更多的分享~
蟲爺 发表于 2022-2-24 22:34
  
感谢分享
发表新帖
热门标签
全部标签>
2025年技术争霸赛
GIF动图学习
标准化排查
每日一问
产品连连看
功能体验
新版本体验
纪元平台
高手请过招
每日一记
排障笔记本
网络基础知识
社区新周刊
排障那些事
【 社区to talk】
信服课堂视频
技术圆桌
原创分享
2023技术争霸赛专题
平台使用
每周精选
2024年技术争霸赛
安全效果
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术笔记
在线直播
MVP
安装部署配置
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
运维工具
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
产品预警公告
玩转零信任
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
秒懂零信任
技术晨报
技术盲盒
山东区技术晨报
文档捉虫
齐鲁TV
华北区交付直播
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
西北区每日一问
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力
专家说
热门活动
产品动态
行业实践
产品解析
关键解决方案

本版达人

feeling

本周分享达人

新手29676...

本周提问达人