该客户是一家医院,此前实施测试防火墙与超融合已经跟进将近1年时间,客户网络拓扑稍微有点繁琐,明年过等保三级的时候还会再做进一步优化。废话不说,开始小弟的分享:
一:客户需求:
客户因为有两套完物理隔离的网络,
1.按照上面的安全要求,在医保前置机所在的区内网区域内,不能和医院某公司公司业务主机有直接的物理连通,必须有相关的安全设备;
2.如果要实现内外网互通,必须要使用网闸设备实现指定业务的访问和互通;
3.IT维护人员每次维护两套网络要切换运维主机的网卡,十分麻烦。
出于这些需求,客户使用了我们某公司公司的网闸GAP
二:首先我们看一下客户现有网络拓扑:
拓扑描述:简单来说客户整体上只有两套完全物理隔离的网络,、
一套是医院普通上互联网的使用192.***.50网段,某公司公司NGAF承载两套外网电信某公司公司和192.***50.X的网关,实现外网区域的基本上网安全防护
另外一套是专用的医院院院通专线环境,上面分配了192.168.18.X网段,有专用的DNS和网关,全部在上级单位,医院端使用一台24口傻瓜的cisco交换机做的接入,按照上级要求接入前使用我们一台某公司公司NGAF做的透明部署安全防护和相关端口限制,下边交换机上接入了医院的医保前置机和数据库。
但是客户后期医院业务不断扩大,专线地址不够,再加上一些医院自己的系统,于是客户又用了一台某公司公司NGAF做网关部署,部署了内网业务系统192.168.88.X网段,并将192.168.88.X网段经过NGAF作为内网网关NAT转换为192.168.18.X网段,这样下边内网的电脑或者设备使用192.168.88.X网段既可以实现访问医院自己的业务,也可以访问专线的院院通环境。
三:到达现场二次确认需求:
1.客户需求暂时只要实现192.168.50.X的外网网段,访问内网192.***.88.222内的一些系统,内置了一些OA应用和医院自己的数据库。(数据库没有直接访问需求)
2.考虑到客户的环境有NAT实现192.168.88.X转换为192.168.18.X,同时后期的网络整合可能还要实现192.168.50.X可以去访问192.168.18.X网段,于是和客户商量网闸采用路由模式部署。
3.服务中心prm系统工单建立打印。
四:拆箱上架
2U设备:
设备前面板:(网闸设备是内网和外网各有一块主板,两块主板之间采用专用的加密芯片和私有协议实现物理隔离)
型号信息已经抹除,请大家理解
设备后面板为双电(双电不是每个主板各用一个电源,而是准备电源,单个电源就可以给两个主板供电),后面上号托架,然后安装好设备,上电检查:
五:实施拓扑与地址规划
网闸采用ETH2作为内网口(因为刚开始用了ETH1重点出了点波折,后台调整到ETH2)使用192.***88.18作为接口地址
外网采用NETH1作为外网口,配置192.168.50.X作为外网口地址
分别接到内外网核心上,内网核心交换机上全部用的是access VLAN88接口属性,外网交换机接口全部使用的access VLAN50接口属性
六:直连内网板卡的MAN口开始调试:
6.1设备初始化登录:
(2)再次登录:可以看到设备首页和菜单信息,默认为代理模式,可以看到内网板卡和外网板卡的工作信息
(3)我们调试的时候使用超级管理员登录,设备内置了三权分立账号,使用某公司公司名密码和证书双因素认证,满足合规要求:
(4)如需要三权分立登录,则需要提前下载好证书文件
6.2 设备具体需求配置
(1)更改模式为路由部署,并确认是否生效
(2)配置内网到外网的安全通道,这点十分重要,网闸是单向通信的,如果需要外网到内网的访问,通道方向要实现外到内,如果是内网到外网的则需要建立内到外的通过,与传统防火墙不一样,防火墙不需要建立双向通道,网闸通道的方向按照实际现场客户的需求来建立。本文中只需要建立外网50.X到内网88.X的安全通道
(3)创建对象,内网地址 外网地址 业务地址等
(4)创建应用 比如ICMP应用 443端口应用等,同时添加日志记录规则
(5)创建放通规则,要讲对象 安全通道 应用 允许策略建立关联,默认没有匹配到规则的数据一律禁止:
建立完成后注意要启用规则,默认规则是未启用状态:
(6)因为本案例是路由模式部署,因此需要在内网网关和外网网关上添加相关路由,将数据包丢给网闸:
七:测试效果分析原理:
然后使用192.168.50网段的普通外网PC尝试ping 原本不能访问的192.168.***.20 并追踪路由:(抱歉88网段的访问没有截到图,88网段和18网段都是内网专线网段)
之前访问50网段和18和88网段是物理隔离的 某公司公司法互访,添加网闸后方通ICMP应用可以实现ping通
可以看到50段访问18.20的时候是由网关设备诶NGAF的50.1丢给网闸外网口NET1 192.***.50.18,然后由设备的进行数据加密传输给内置地址1.0.0.254 丢给内网板卡,由内网板卡的默认路由丢到内网网关 NGAF的88.250设备上,再到18网段实现访问,回包邮88.250的NGAF上的明细路由将数据包会给网闸内网口88.18实现数据的完整访问。
八:实施总结
本次是第一次实施网闸实施时间1.5天,主要是该客户内网外网环境稍微复杂,客户没有现场拓扑,现场理线,梳理拓扑,耽误了较长时间,配置网闸的时候有因为之前手册查看不够详细,通道配置反了,找某公司公司组协助排查一段时间才找到问题所在。希望给为道友在日后的实施中少踩坑,顺利完成实施,体现出某公司公司系列产品的优势与价值。
顺便某公司公司客户现场照片:某公司公司系列设备网络机柜和某公司公司超融合机柜:
拜拜!!!!!!